Condens op dampremmende folie

brianvd

  • #1
Goede dag,

Het viel mij op dat er op de dampremmende folie vocht stond. Het lijkt dus alsof daar vocht vanuit huis op condenseert. Is het normaal dat deze folie nat wordt een de warme zijde. Als ik mijn hand erop leg is het echt drijfnat.

Constructie is als volgt (binnen naar buiten):
- gipsplaten (verlaagd plafond)
- rachelwerk
- dampremmende folie
- isolatie
- houten platen
- dakpannen

Is het normaal dat er condens vormt op die folie op deze manier?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Het is een natuurwet dus is het normaal maar niet gewenst. De temperatuur van de dampremmende laag is lager dan die van het dauwpunt. Het dauwpunt wordt bebaald door de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid van die ruimte. Dus de temperatuur van die ruimte en indien mogelijk de luchtvochtigheid.
Voor dit soort zaken ben je wel karig met je informatie. Wat is de dikte van de isolatie en daar heb je ook nagal veel soorten in.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
Kwaliteit van de uitvoering is ook belangrijk. Een valse spouw tussen folie en isolatie is zeer nadelig.
 

brianvd

  • #4
De dikte van de isolatie is 10cm glaswol. Het betreft een jaren 90 huis.

Nu is het wel zo dat er net gestuct is, dus de luchtvochtigheid zal wel hoog zijn en kan mij ook voorstellen dat het vocht opgesloten zit in het verlaagde plafond? Gaten voor de spotjes zijn nog wel open, zodat het wat kan luchten.

Betreft de valse spouw klopt ook. Exact waar het nu condenseert zit een stukje valse spouw van 10cm. Mocht het vochtprobleem blijven ook na het drogen van de stuc dan zou ik via het dak de isolatie nog wel kunnen aanvullen waardoor de valse spouw wordt opgevuld. Klinkt dit een beetje als een logische redenering?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Wat is in jouw situatie en valse spouw. Is het mogelijk dat er lucht van buiten in die spouw ventileert.
 

brianvd

  • #6
Wgb schreef:
Wat is in jouw situatie en valse spouw. Is het mogelijk dat er lucht van buiten in die spouw ventileert.
Ja dat bedoel ik in dit geval met een valse spouw.
 

brianvd

  • #7
Bijgevoegd nog even een foto ter visitatie. Je ziet dus duidelijk het vocht zitten. Ik hoop dat dit nu een tijdelijk probleem is gezien de hoeveelheid vocht in de ruimte met drogende stuc, maar ben er niet van overtuigd.

16095111270994231932709734377448.jpg
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #8
Kan je de luchtvochtigheid meten?
Dan kan je berekenen bij welke temperatuur het condenseert, bij drogende stuc kan dat zeer laag zijn.
Beter ventileren kan helpen.

Kan je niet meten, wacht dan eerst maar een paar weken.
 

brianvd

  • #9
Zojuist gemeten door een sensor in het verlaagde plafond te leggen. 74% vocht, 14 graden.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #10
Dan is het dauwpunt ruim 9 graden.
De temperatuur van het folie zal als het buiten koud zijn lager zijn dan 9 graden, want zo goed isoleert 1 cm glaswol niet.

Gewoon in de ruimte meten zegt trouwens meer, wat er in het plafond is het gevolg van vocht en lage temperatuur in de ruimte.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

brianvd

  • #11
Bedankt voor de informatie! Hier kan ik wat mee. Zoals voorgesteld en wat mij nu ook logisch lijkt is om eerst de stuc goed te laten drogen etc. Zodat de hoeveelheid vocht daalt en de temperatuur stijgt. Over een aantal weken onder normale omstandigheden kijken of ik hier nog steeds last van heb.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu