Combi oven van 5,2kW

Abednegoo

  • #1
Ik heb een probleempje met onze nieuwe keuken. Ik lees net dat de oven die erin komt 5,2kW is en slechts een normale groep (ik denk van 3,6kW) tot z'n beschikking heeft.

Nu is er een koopgroep die 3 fases kan hebben, maar een aansluitwaarde van 6,6kW heeft.

Is het mogelijk om de overgebleven draad te combineren met de groep voor de combioven?

Situaitieschets: De keuken heeft een losse tiara met 3 groepen en 1 kookgroep.

Groep 1: vaatwasser 2,3kW
Groep 2: oven 5,2kW
Groep 3: koffiezet apparaat 1,3kW
Groep 4: geen groep nog, is lege plaats.
Kookgroep: 7,5kW

Wat is een ander alternatief? Kunnen we groep 2 en 4 bijvoorbeeld laten combineren om zo voldoende vermogen voor de oven te krijgen?

Groet en dank voor het antwoord alvast!
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Er zal een kookgroep bijgemaakt moeten worden.
 

Abednegoo

  • #3
En als dit niet in de tiara past?
 

Abednegoo

  • #4
Laat ik het anders vragen:

Er zit reeds een kookgroep op de Tiara. Kunnen we op deze zelfde tiara nog een koopgroep plaatsen? Als dit niet kan, wat is dan een goed alternatief?
 

Black Knight

  • #5
Groep 3 naar groep 2 verplaatsen, dan groep 3 eruit en plaats 3+4 (lege plaats) voor een extra kookgroep gebruiken

Enige voorwaarde is dat de bekabeling dit toelaat
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #6
Wat is tiara?
 

Fiesiekus

  • #7
Tiara is een decentrale onderverdeler van Holec.
Deze wordt op de perilex (3 fasen: 400 V) geplaatst en van daaruit wordt dan de keuken gevoed met enkele fase 230 V via de bekende gewone automaten of ALS.
 

Abednegoo

  • #8
De bekabeling zijn we nu aan het trekken, dus daar kan nog rekening mee worden gehouden.

Moet er 2,5mm2 draad door komen? Hoe dik moet de buis zijn waar de draden door komen te liggen?

Overigens zag ik dat de groep waar de tiara op zit een krachtgrep met een 25A zekering, en dus max 9,5kW (380V x 25A) aankan. Als de kookplaat en de oven aanstaan zitten we daar ruim overheen (6,6 + 5,2), is het een idee om hier een 35A zekering in te laten zetten of is dit onzin?

Zouden overigens de vaatwasser en het koffie app. op 1 ALS mogen komen? 2,3+1,3 =3,6. Is krap, maar zou kunnen. Wat zouden jullie doen?
 

Fiesiekus

  • #9
Dit gaat zo niet goed; 35 A zekering in een 25 A patroonhouder past niet.
 

Abednegoo

  • #10
Snap ik, maar is dat wel op te lossen, of zouden jullie het in eerste instantie proberen om te kijken of het goed gaat?

Overigens, de kans dat alle pitten op de plaat vol aanstaan en de oven op maximaal vermogen staat te gloeien is niet zo heel groot denk ik...
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #11
Indien je een 25 A zekering vervangt door een 35 A exemplaar, zonder met zekerheid te weten dat de bekabeling en (en de hoofdzekering) dit aankunnen, dan kun je hele mooie effecten krijgen, waarvan vast wel een foto de krant weet de bereiken... :?

En een goede kans dat je verzekeringsmaatschappij niets vergoedt van de daardoor brandschade!

Nooit doen dus. Laat dit beoordelen door een erkend installateur en laat hem de benodigde voorzieningen aanleggen! Overleg met hem welke dikte draad er gebruikt moet worden en langs welke routes. Nu kan het nog.
 

Fiesiekus

  • #12
Ik zou inderdaad de aansluitingen door de installateur laten aanpassenverleggen. De makkelijkste weg (denk ik) is die tiara weghalen en de oven op die perilex. Dan voor de kookpitten een kookgroep aanleggen.
 

Abednegoo

  • #13
Die zekering aanpassen zal ik sowieso niet doen, dus die krantenfoto zal je voorlopig nog niet kunnen zien ;) Zal wel een spectaculair gezicht zijn, 35 hoog een grote boem :p

OT:
De tiara vervangen is eigenlijk ook geen optie; hier zit de vaatwasser, kookgroep, oven en het koffiezet apparaat op.

De hoofdkast heeft 'slechts' 7 groep, waarvan groep 7 een krachtgroep is die naar de tiara loopt. De hoofdzekering op de hoofdkast is er een van 40A. Er zit verder 6 16A en dus 1x25A in.

Ik zal nog wel een loze 19mm leiding lopen met trekdraad. Na even zoeken bleek dat hier de tiara eerst had moeten lopen. Wellicht een idee om een extra kookgroep te maken in de hoofdkast?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu