Centraaldoos verplaatsen

Dakhaas

  • #1
Op onze bovenverdieping zitten er een aantal centraaldozen in/op het plafond. Omdat ik de plafonds wil gaan verhogen moeten ook de centraaldozen verplaatst worden.
Ik dacht om als volgt te werk te gaan.
Groep in meterkast afsluiten. In centraaldozen lasdoppen losdraaien en alle bekabeling van schakelaars en stopcontacten verwijderen.
Later alles vanuit verplaatste centraaldoos stopcontacten en schakeling weer aansluiten.
Zie ik iets over het hoofd??
 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
Je zou zo bij ons kunnen komen werken :P
 

Ronald42

  • #3
En direct 1 van de slimmere zijn, ik zou verhalen kunnen vertellen......

C U @ the bar
 

Dominee

  • #4
Ja!

Je moet voordat je alles weer kan aansluiten eerst weer nieuwe bekabeling trekken!

Toch niet heel onbelangrijk lijkt mij.


:mrgreen:
 

@rie

Specialist Elektra
  • #5
Ik dacht al ik ben wat vergeten. :roll: Maar wat?
 

Dakhaas

  • #6
Bedankt voor alle complimenten en reacties :wink: .
Kom ik toch op het volgende: Hoe kan ik bepalen wat de 'aanvoer'voor welke centraaldoos is?
Ik zie zo'n wirwar van buizen.
 

Dakhaas

  • #7
Met buizen bedoel ik natuurlijk leidingen!!!
 

Gerrit

  • #8
Er is een methode die grote voorzichtigheid vereist..
Maak de lassen in de doos los en trek de bedrading naar beneden. Zorg dat er geen draden tegen elkaar hangen.
Schakel de groep in en meet met een 2-poliginstrument welke draden spanning voeren.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Er is nog een andere methode, knoop aan de draden die er uitgetrokken worden een metseldraad en laat die een stuk uitsteken uit de dozen en de pijpen bij de centraaldoos.
Wanneer u wilt weten waar de buizen heenlopen is het trekken aan het metseldraad voldoende om te zien waar u uitkomt.
 

Roberthino

  • #10
Dakhaas schreef:
Hoe kan ik bepalen wat de 'aanvoer'voor welke centraaldoos is?
Ik zie zo'n wirwar van buizen.
Als je de bedrading van schakelaars en stopcontacten hebt verwijderd blijft er niet veel meer over.

Nu heb je alleen nog kans dat de voeding van een andere centraaldoos af komt of dat de voeding rechtstreeks van de meterkast komt en door gaat naar een andere centraaldoos.
 