Capaciteit badkamerradiator

Peter10

  • #1
Ik zag in een eerdere link dat Jan 70 Watt/m³ aanhield terwijl ik elders 93W/m³ tegen kom als norm voor een badkamer (voor 24°C).

In welk geval er wel een hele forse radiator moet komen (2.6 x 3.1 x 2.6 m x 93 > 1800 Watt (nieuwbouwhuis, 1 raam 2 x 1 m).
Of combi met vloerverwarming. Is 93 teveel, 70 te weinig?

Peter
 

Chathanky

  • #2
Komt er naast een radiator een vloerverwarming dan is een grote radiator overbodig.

Wil je 's ochtends vroeg een warme badkamer betreden en je hebt een nachtverlaging is het wel zo fijn dat de ruimte door de radiator al warm is want met een vloerverwarming in de badkamer duurt dit even.

Voor de huidige nieuwbouw zijn vaak lagere waardes nodig, reken een van de ruimtes eens uit, bij voorkeur de woonkamer, aan de hand daarvan kun je de waarde van de badkamer ook inschatten.
Ik begrijp uit de tekst dat er minimaal 1 wand van de badkamer grenst aan een buitenmuur wat extra vermogen vraagt.

Ga verder na wat de cv temperatuur die is ingesteld bij ltv radiatoren kloppen de opgegeven vermogens niet meer. Als je een ander vertrek uitrekend zoals eerder beschreven hoef je hier geen rekening mee te houden.

Wat extra vermogen in de badkamer kan een thermostaatkraan corrigeren wat voor een badkamer een voordeel is omdat deze 's ochtends snel warm is.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #3
Aanvulling op wat Chathanky schrijft.

Uw vraag, is 93 te veel en 70 te weinig.

Uitgaand van een beetje standaard situatie nieuwbouw met de maat van badkamer die opgeeft, geeft een algemeen gebruikelijk rekenprograma aan dat er ca. 1175 watt nodig is om die 24 graden te halen.

Vr Gr en sucses ermee
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
In de "eerdere link" hoefde de 24 graden niet gehaald te worden.
Overigens, één van de beantwoorders gaf in dat topic aan dat mijn berekening aan de hoge kant was met de 70 watt per m³.
 

Chathanky

  • #5
:mrgreen: Maar dit zijn ook andere maten Jan.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #6
Peter

70 Watt/m³ is normaal genoeg, alleen als de woonkamer ook een goede transmissie berekening heeft gehad.
 

Chathanky

  • #7
:?:
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #8
Chathanky schreef:
Als de woonkamer te zwaar berekend is blijft de overigen ruimte's achter, dus ook de badkamer. :!:
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #9
Utreg

Lees nou toch eerst de vragen en de bijbehorende teksten van de TS'r eens goed.

Het is een nieuwbouwhuis, dat is dus berekend met de huidige normen.
Dat is een EPA norm en eis volgens het bouwbesluit.

Dus geeft een modern programma dat iedere goede installateur (vakman) gebruikt aan dat het geen 70 watt is maar iets anders.

Als je geen zinnige bijdrage kan leveren aan een topic kan je beter niets schrijven.
 

Chathanky

  • #10
Utreg schreef:
Als de woonkamer te zwaar berekend is blijft de overigen ruimte's achter,dus ook de badkamer. :!:
Bij te zwaar berekend heb je deels gelijk maar zegt nog niks over transmissie van de ruimten onderling.

Transmissieverliezen kunnen per ruimte verschillend wezen als je op deze manier wilt rekenen. Daarom is het belangrijk de kamer die als referentie te kennen, overige ruimtes kan je dan voor de zekerheid iets hoger houden met een thermostaat kraan.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #11
Chathanky,

Inderdaad, klopt helemaal, met een thermostaat kraan kom je altijd weg.



Discussie gesloten, wanneer de TS nog wil reageren dan graag een nieuw onderwerp aanmaken, een van de moderatoren plakt het hier dan wel weer onder. Moderator.
 