Buitenriolering met pvc 125 mm sn4 of sn8?

Bart ott

  • #1
Ik moet buiten nog een stuk riolering aanleggen; zo'n 20 meter dat moet uitkomen op een bestaand stuk. Ik heb 125 mm diameter nodig, maar ik zie dat er klassen zijn, sn4 is een bepaalde klasse en er is ook sn 8. Wat is het verschil?
Is het verder nodig om grijze pvc te gebruiken of is "recypipe" (pvc afvoerbuis bij Wildkamp) ook wel goed? De recypipe is aanzienlijk goedkoper, maar is wel 3,2mm qua wanddikte. Laat me maar even wat adviezen horen.
 

Fiesiekus

  • #2
3 mm zou genoeg moeten zijn in de grond. Komt onder een oprit of zo??
 

Bart ott

  • #3
Het komt door de tuin, dus geen zware belasting. Heeft iemand een idee wat sn4 en sn8 is?
 

Fiesiekus

  • #4
Sn is stevigheidsnorm. Maar anders dan sn4 ben ik nooit tegengekomen, dus zoveel zegt dat....
 

Sewerboy

  • #5
Sn2 zou volgens fabrikant voor uw doel voldoende moeten zijn. Sn4 is dus ook prima, deze is nog iets stijver.
 

Bass

  • #6
De SN-klassen zijn inderdaad stijfheidklassen. Tot een paar jaar geleden werd er bij PVC gesproken over klasse 34 en 41m, nu over resp. SN8 en SN4. De getallen gaven de verhouding weer van de buisdiameter en de wanddikte. Klasse 41 had dus een dunnere wand dan klasse 34.
Voor rioleringen in de openbare ruimte schreef ik altijd klasse 34 voor, nu dus SN8. Maar voor in een tuin of gewone oprit kan SN4 ook makkelijk. Die recycle-buis had ik nog nooit gezien, maar als je voor een 125mm buis uitgaat van de wanddikte van 3.2mm, zou je volgens de oude indeling uitkomen op 39. Zit dus een beetje tussen SN4 en SN8 in.
 

Droid

  • #8
Bartottink schreef:
"recypipe" (pvc afvoerbuis bij Wildkamp) ook wel goed?
De recypipe is (zoals de naam al aangeeft) een gerecyclede buis. Wat partijen zijn van super kwaliteit (en zou je ook als riolering kunnen gebruiken), maar er zitten ook wel 's partijen tussen waarbij de binnenkant van de buis behoorlijk ruw is.

Ga er maar heen en voel het verschil maar 's tussen de recypipe en de komo buis...

Voor hemelwaterafvoer is de recypipe uitstekend, maar voor riolering zou ik hem persoonlijk niet toepassen.
 

Fiesiekus

  • #9
:prima: kijk, nou krijgen we duidelijke antwoorden!
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Droid schreef:
Voor hemelwaterafvoer is de recypipe uitstekend, maar voor riolering zou ik hem persoonlijk niet toepassen.
Ik kan me geen reden bedenken waarom niet, aan de hand van dit soort antwoorden worden mensen bang gemaakt voor recycle materialen, onnodig dus.
 

Swblom

  • #11
Ik heb laatst een soortgelijk geval bij de hand gehad en door de medewerker van de Wildkamp (de naam is nou toch al genoemd) werd mij afgeraden om recypipe te gebruiken.
Zijn onderbouwing was dat de kwaliteit van de kunststof minder was en daarom niet goed tegen heet water kon.

Succes
 

Droid

  • #12
Jan schreef:
Ik kan me geen reden bedenken waarom niet, aan de hand van dit soort antwoorden worden mensen bang gemaakt voor recycle materialen, onnodig dus.
Dat slaat nergens op. Het is gewoon de waarheid. Ik ben een vaste klant bij Wildkamp en ken de mensen die er werken persoonlijk. We hebben het er al vaak over gehad.

In dit geval is het product zo geproduceert dat het een B kwaliteit heeft. En dat wil je niet toepassen als je het voor riolering gebruikt, dan wil je A kwaliteit om verstopping en problemen te voorkomen.

Het heeft er verder niets mee te maken dat het een recycle product is, het heeft puur met de kwaliteit te maken.

Ik denk niet dat mensen nu bang worden...
 

Bart ott

  • #13
Op de buis wordt een badkamer aangesloten. Verminderd dat het verstoppingsgevaar (ivm af en toe bad-/douchewater)?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #14
Laat ik nou toevallig ook vaste klant bij dezelfde firma zijn :wink:
 

Droid

  • #15
:oops: Ben er vandaag geweest en heb 't er nog 's over gehad.

Ik heb me gigantisch vergist, en was in de war met de zogeheten 'landbouwbuis' (artnr 972121).

De recipype is WEL een prima buis voor deze kwestie.

Mijn oprechte excuses voor het verkeerd informeren!

(Zal mn vorige berichten aanpassen)
 

Swblom

  • #17
Dan moet ik toch ook eens bij de Wildkamp gaan praten. Zoals nu blijkt heb ik me dus op het verkeerde been laten zetten. Temeer omdat ik zoals anderen ook voor recycle materiaal wil kiezen indien mogelijk.
Ik weet namelijk zeker dat we over recipipe spraken, en niet over landbouwbuis.
 

Droid

  • #18
Hou er wel rekening mee dat je het binnen beter niet kunt gebruiken. Mocht je lekkage krijgen en de verzekering komt er achter dat je geen komokeur op je buis hebt, dan kun je de centen wel vergeten.

Het is wel feit dat komo buis betere kwaliteit is dan recypipe, ook logisch als je kijkt naar het prijsverschil. Dus het is altijd beter om komo te gebruiken.
 

Fiesiekus

  • #19
Denk je dat een verzekering wel betaalt (wat en waarom?) als je lekkage in een KOMO buis krijgt?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #20
Hoeft niemand zich druk over te maken, ik heb nog nooit recipipe gezien die dunner was dan 110 mm.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu