Brink thermostaat met comfort schakeling vervangen door een Sauter TSH 573 F 901

Mijn oude thermostaat met comfort schakeling wordt gevoed door 6 draden.
Foto 1 en 2

De Sauter heeft slechts 5 aansluitingen
Foto 3 en 4

Hoe dit op te lossen?

Bvd
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Misschien staat hier iets waar je wat aan hebt:
     
    Foto 1 en 2



    20260204_152542.jpg

    20260204_152516.jpg
     
    Je kunt in elk geval de volgende draden als volgt aansluiten:
    Oude thermostaat aansluiting 2 aansluiten op 2 van de nieuwe thermostaat
    Oude thermostaat aansluiting 3 aansluiten op 3 van de nieuwe thermostaat
    Oude thermostaat aansluiting 4 aansluiten op 4 van de nieuwe thermostaat

    Daarmee heb je in elk geval warmte
    Contacten 2 zijn de ingangen 24VAC
    Contacten 3 worden geschakeld bij warmtevraag, als de thermostaat inschakelt
    Contacten 4 zijn de 24V AC aansluitingen voor de warmteversnellingsweerstand,
    deze zorgt er voor dat de thermostaat beter regelt.

    De zwarte, gele en witte draad schakelen de ventilator waarschijnlijk in op automatisch of continu.
    Dat is het lastige nu, de nieuwe thermostaat heeft ook een geschakeld contact, uitgang 5
    maar daarmee schakel je 24V AC aan/uit op uitgang 5.
    Het is maar de vraag of de Brink met die spanning kan werken om de ventilator in te schakelen.

    Ik zou die draden even loslaten en kijken wat er gebeurt als je alleen 2, 3 en 4 aansluit.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
    or Log in via
    Back
    Bovenaan Onderaan