Brink B-23 M sluit na 10-30 seconden de gasklep

Ik heb thuis nog een oude Brink luchtverwarming staan. Heeft altijd goed gewerkt en elk jaar onderhoud gehad. Echter wanneer de huiskamer thermostaat de verwarming aan zet, dan gaat hij normaal aan maar na 10-30 seconden hoor je een harde klik en wordt de gasklep gesloten. De ene keer duurt het wat langer dan de andere keer. Wanneer ik de ketel niet aan laat slaan kan de waakvlam uren aan blijven, totdat ik vraag om warmte. Voor de zekerheid een andere thermokoppeling erin gezet en de maximaal thermostaat vervangen maar helaas geen verbetering.

De planning was om deze winter er nog mee door te komen en van de zomer de boel te vervangen voor vloerverwarming met een gasketel of warmtepomp. Helaas stopt hij er net iets eerder mee waardoor ik nu in de kou zit. Ik hoop dat iemand voor mij een tip heeft waardoor ik nog een paar maanden door kan. De man die bij mij het onderhoudt deed komt er ook niet uit en ziet alleen nog het gasblok als mogelijke dader. Maar voordat ik daar ook een nieuwe voor haal, weet iemand misschien iets wat ik nog kan proberen? De ketel klinkt & doet nog alles wat hij altijd deed behalve dat hij nu dus de gasklep dicht gooit.

Hieronder het type plaatje van de ketel. Als iemand nog meer info nodig heeft, dan zal ik mijn best doen om deze te geven. Alvast bedankt voor het meedenken.

20250103_091310.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dan is er ergens een andere regeling of beveiliging die de spanning naar het gasblok afsluit.
    Op zich is dat makkelijk te meten. Geen spanning op gasblok, dan zit het probleem ergens anders.
     
    Er gaan 4 draden naar het gasblok. 2 bovenop en 2 op de onderkant. Welke moet ik meten om erachter te komen of er wel of niet spanning op staat? En is dat dan met de kamerthermostaat aan of uit?
     
    Gaat de ventilator wel draaien op het juiste toerental, want als die niet op het juiste moment aangaat zal het toestel door overtemperatuur uitgaan.

    Dat is in de meeste gevallen de oorzaak bij dit soort toestellen.
    Mogelijk een defecte condensator van de lucht ventilatiemotor.

    Die harde klik is het afvallen van het thermokoppel


    Vr Gr
     
    in het veiligheidscircuit zit een maximaal thermostaat en een ttb opgenomen deze kunt u doormeten, tevens kan het zijn dat de systeem ventilator niet inschakelt maar dan zou de maximaal er door moeten gaan.
     
    Ik heb geen idee wat ik gedaan heb, ben al meer dan een week bezig maar ik probeer het nog een keer en opeens werkt het. Begon netjes met branden, 1-2 minuten later sprong de ventilator aan. Eerst maar het hele huis opwarmen en dan kijken of hij er straks nog een keer zin in heeft.

    Heel apart dat ik nu niet weet wat er mis was en of dit een enkele keer is. Heb nu de thermostaat op 24 gezet, laat maar even lekker opwarmen. Als hij afgeslagen is zal ik kijken of hij er nog steeds zin in heeft.

    Bedankt voor de hulp en het meedenken zover. Ik hou jullie op de hoogte.
     
    Ik heb de verwarming een uur aangehad. 26 graden binnen. Thermostaat iets terug gezet en hij is weer normaal aangeslagen. Geen idee wat er nu aan de hand is geweest.

    Alle panelen liggen er nog af. Daar kijk ik van de week wel naar. Eerst zeker weten dat hij het blijft doen. Maar ik vind het zo irritant dat ik niet weet waarom hij het meer dan een week niet werkte en nu opeens weer wel. Wel dankbaar dat hij weer werkt.

    Bedankt voor de reacties en het meedenken. Daardoor ben ik opnieuw naar de bedrading gaan kijken maar ondanks dat ik niks heb kunnen vinden is er toch iets goed gegaan.
     
    Ik zie in mijn vorige post een fout staan, de waakvlam gaat dus ook uit als je een tik in het gasblok hoort.
    Dat deel had ik niet goed gelezen.

    Je hebt de maximaalthermostaat al vervangen, dus dan vermoed ik dat de TTB defect is
    of er zit een verstopping in de rookgas afvoer of in de schoorsteen. De TTB is beveiliging die
    er voor zorgt dat de rookgassen niet de woning binnenkomen als de afvoer niet werkt.

    Zit er misschien een vogelnest in de schoorsteen?
    Dit is geen probleem die je als leek moet verhelpen, en ook niet een bepaalde kennis die dit niet snapt.
     
    tevens zou ik debbeplating sowieso bij de hoofdventilator weer terugplaatsen, dit omdat u een open toestel stookt en de ventilator voor een onderdruk kan zorgen waardoor er rookgassen meegezogen kunnen worden.

    Mocht mocht de ttb ingrijpen is dit omdat er een restrictie is van rookgas afvoer of terug slag, hier moet zeker naar gekeken worden door een vakman ook kan dit gebeuren doordat er een onderdruk heerst rondom het toestel wat aangeeft dat er te weinig verse lucht toevoer is.
     
    Bedankt voor de tips. Ik ga een schoorsteenveger vragen om naar de schoorsteen te kijken en ik zet zo de platen weer op de kast zodat hij er weer bij staat zoals het hoort.
     