Boilervat op vliering

Ik wil binnenkort een warmtepomp gaan plaatsen, nu wil ik daarvoor een horizontaal boilervat plaatsen op de vliering in het knieschot. Het vat heeft een eigengewicht van 65KG en 270 liter inhoud, dus zeg even ruim genomen 350KG.

Helaas is de enige optie om hem in de lengte richting van de balken te zetten maar volgens mij is dan de draagkracht niet voldoende, het betreft een huis uit de jaren 70 waarbij ik las dat er gerekend wordt van 150KG/m2.

De balken zijn 5x15 hoh 50cm. De overspanning is 365cm en leunt aan beide kanten op een dragende muur. Wat zou ik kunnen doen om de vloer ter plekke sterk genoeg te maken? Bij voorkeur wil ik aan de onderkant de vloer niet open maken omdat daar de badkamer zit.
 
Dan zou je de vloer boven open moeten maken, en zwaardere (en hogere) balken langs de bestaande balken moeten plaatsen. Dan gaat wel de vloer over de gehele overspanning omhoog.
 
Dank, de balken liggen nu versprongen in de muur, zoals te zien is op de onderstaande foto. De balken voor de kamers erlangs liggen dus ook in dezelfde muur. Als ik er dan een balk langs leg, blijft er denk ik maar weinig vlees over in de muur zelf. Hetzelfde geldt als ik de twee stalen liggers erboven leg, al is dat wel een goed idee. Wat ik wellicht nog wel kan doen is de planken er van de bovenkant afhalen zoals Walker aangeeft en dan twee balken eruit halen, uitvullen en vervangen door twee ipe100 balken, die hebben een breedte van 55mm. Enige nadeel is dat de rachels aan de onderkant dan op de een of andere manier weer vast gemaakt moeten worden.



balken.png
 
Laatst bewerkt:
Hier nog een foto, bruin zijn de huidige balken, blauw zou dan de ipe balk zijn van 100 die er dan boven komt, er zit dan maar één steen tussen en boven de houten balk. Ik kan niet naar rechts omdat daar de doorgang zit, ook niet verder naar links omdat ik dan met leidingwerk in de knoop kom. Als ik hoger ga zit ik al snel tegen het schuine dak aan.



20260203_182245.jpg
 
Liggers in elk geval vrij houden van plafond en vloer.
Vloer open zagen, liggers tussen de balklaag en 20 mm boven de balklaag.
 
Hoe bedoel je dat precies, dus de bestaande balken laten liggen, daar tussenin de stalen liggen in de muur?

ik heb even snel wat getekend in sketchup, zoals je het omschrijft komt de stalen balk dan net boven de afgetimmerede vloer op de vliering?



balken2.png

met vloer:
vloer.png
 
De stalen liggers zo leggen dat ze in één vak tussen de balklaag liggen. Daar leg je dwarsbalken tussen en een plaat op en daarop het vat.
 
De balken zitten h.o.h 50cm, dus 45 cm tussenruimte. De pootjes van het boilervat zitten 58 uit elkaar. Ik dacht het zo dat de poten rechtstreeks kunnen rusten op de stalen balk, wellicht zelfs door het vervangen van de houten balk zodat de muur volledig intact blijft.

Als de dwarsbalken wel echt nodig zijn dan zou ik het toch boven de vloer moeten maken met één steen er tussen zoals op de eerste foto, dan past het nog net qua hoogte.
 