Boiler 3 fase aansluiten op aardlekschakelaar

Joeri7

  • #1
Hallo,

IK heb een 3 fase boiler (STER geschakeld) die ik wil aansluiten op aardlekgroep 3 fase 40 A die in de meterkast zit.
Hoe doe ik dit?

Boiler heeft 3x zwart en 1x geel/groen. Dus ik denk dat is L1, L2, L3 en de neutraal.
Klopt het dat ik de draden als volgt kan aansluiten op de 3 fase aardlekgroep 40A: dus 3 zwarte draden (in mijn geval is het snoer bruin en 2x zwart) aansluiten als L1, L2 en L3 en de geel/groene van de boiler verbinden met de neutraal die op de aardlekschakelaar staat?

Klopt dit?
mvg
Joeri
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Niet.

Een boiler komt op een overstroom beveiliging.
Dat kan zijn een automaat,zekering of aardlekautomaat.
Deze beveiliging is afgestemd op de bekabeling naar de boiler.
De bekabeling is afgestemd op de stroom die de boiler gaat gebruiken.

Op een aardlekschakelaar alleen sluit je geen boiler aan.

Groen/geel is de PE ofwel de aarde, deze word nooit aangesloten op de aardlek.
 

Joeri7

  • #3
Aansluiting op boiler staat:
L1 (zwarte draad)
L2 (zwarte draad)
L3 (zwarte draad)
aarde (geel/groen)

Hoe moet ik deze dan aansluiten op de 40A 3 fasen aardlek?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Niet.
Een verbruiker word aangesloten op een overstroombeveiliging.
 

Black Knight

  • #5
Je aarding loopt buiten je aardlekschakelaar (en ook je zekeringen) om. Dus je sluit gewoon L1, L2, L3 op de 3 fasen aan en de aarde met de rest van je aarding in de installatie. Nulaansluiting heb je niet nodig.

Tussen de aardlek en de boiler hoort overigens (en al eerder aangehaald) een geschikte zekering/automaat te zitten.
 

Joeri7

  • #6
De aarde draad is duidelijk.
Als de nuldraad niet nodig is, betekent dit dat ik de aardlekschakelaar in de meterkast die wel is uitgevoerd met 3x zwart en 1x blauw, wel hiervoor kan gebruiken waarbij ik de nuldraad niet gebruik of moet ik een nieuwe schakelaar kopen die ik tussen de aardlekschakelaar zet en de boiler?

oftewel..kan ik überhaupt wel de boiler rechtstreeks aansluiten op deze 3 fasen aardlek?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
NEEN

Lees je wel wat er geschreven word?

Een verbruiker word nooit aangesloten op een aardlek, deze moet op een oevrstroombeveiliging
 

Black Knight

  • #8
Wat is het verbruik van je boiler? Hoe dik is je kabel?

Ik zou een vakman inschakelen, een leek hoort niet in de groepenkast thuis :?
 

Joeri7

  • #9
Heren, bedankt voor de info!

duidelijk verhaal
mvg
Joeri
 