Bocht in plafond aanpassen

Hharbers

  • #1
Door mijn verdiepings vloer loopt standleiding pvc 110 van het toilet boven. Direct onder de vloer gaat hij met 90graden lijmbocht naar links. De lijmmof zit in het gat in de vloer
Wegens verbouwing moet standleiding recht naar beneden of met 90 graden bocht naar rechts en dan naar beneden

Bestaande bocht afzagen en restant van mof losbranden zodat er nieuwe bocht of mof overheenkan wordt moeilijk in zo'n kleine sparing.

Zou een optie zijn om bocht tot de lijmmof weg te zagen / dremelen en een reparatiemof met de spie naar boven in de 110 te lijmen? Hij zit dan wel verkeerd om voor stromingsrichting met risico op lekkage
Met voldoende lijm zou dit houden?

Of zijn er beter opties

DSC_0974.JPG DSC_0975.JPG DSC_0976.JPG 123.jpeg
 
Laatst bewerkt:

ABCDE

  • #2
Boven heb je het zeker niet open liggen?
 

ADDave

  • #3
Heb je een toilet met inbouwreservoir er recht boven staan?

Meestal zit daar een overgangsmof met rubber aan vast. Je zou de horizontale buis dan los kunnen zagen en heel voorzichtig de andere kant op kunnen draaien. Hij draait dan immers in de mof. En hopen dat hij niet losschiet...

Is de situatie anders dan wordt het lastig
 

Hharbers

  • #4
Boven is toilet met inbouw reservoir van gebe....t welke ingetegeld is. Ik ga dat niet open breken als het niet hoeft.

Idee om pijp te draaien is een optie
Ik zal eens zoeken of ik fotos heb of pijp recht naar beneden loopt vanuit overgangsmof. Wel link, als hij los schiet ben ik het haasje...

Zou ik pijp naar beneden uit de mof kunnen trekken en nieuwe pvc pijp er weer in streken met wat glijmiddelen?
 

ADDave

  • #5
De bocht op het toilet zit vast in een beugel dus weer terugduwen zou moeten kunnen ja
 

Hharbers

  • #6
Als ik hem er echter niet terug in krijg ben ik de L.
Als ik toch de bocht er af zaag en er een reparatie mof van 103/110 mm in lijm zou dit randje kans op lekkage of verstopping geven?

standleiding gaat vanaf dit punt ca 3 meter vertikaal naar beneden voordat ik horizontaal naar buiten ga
 

ADDave

  • #7
Een toilet kan ook prima op een 90mm buis dus een kleine versmalling in een 110 lijkt me niet zo´n probleem. Heb verder geen ervaring met reparatiestukken zo vlakbij het toilet.
 