Bijgeplaatste verwarming wordt niet warm

Xxmushuxx

  • #1
Ik heb sinds kort een verwarming in mij huiskamer bijgeplaatst, na testdraaien bleek dat ik de aan en afvoer had omgdraaid, dit vandaag weer hersteld en weer alles afgevuld en ontlucht. Maar nu wordt ie helemaal niet warm.
Ik zal kort proberen uit te leggen wat de situatie was en hoe deze nu is.... Voor de aanpassing kwam de hoofdbuis (22mm) in het kruipgedeelte onder het huis, dit ging over naar 20mm flexibel en dan naar 15mm de convector in.

Ik heb nu de 20mm flexibel weggehaald en deze vervangen voor 15mm, hierin heb ik 2 T-stukken geplaatst, deze 15 mm buizen volgen dan de fundering onder mijn huis (+- 3 volledige 15 mm buislengtes per kant gebruikt) om dan zo weer via de keukenvloer weer ophoog te komen naar de nieuwe verwarming. De andere gaan weer gewoon de convector in (deze wordt wel gewoon warm)
Het rare is dat gisteren toen ik de aan en afvoer had omgedraaid de buis onder de keuken wel warm werd, maar na het omdraaien wordt deze dat niet meer.

Ik heb alles ontlucht en ja de nieuwe verwarming staat open, als ik de koppelingen onder de keuken een stukje open draai, komt er wel water uit dus er staat druk op.



Wat is er mis gegaan???
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Te kleine aanvoer.
Kraan dicht die niet meer opent.

Probeer eens alle radiatoren dicht te draaien en die wat niet warm wordt open.
Kan ook zijn dat er een luchtbel in zit.
 

Xxmushuxx

  • #3
Dus ik had 22 moeten gebruiken???

En wat bedoel je met "Kraan dicht die niet meer opent. "

Ik zal inderdaad ook is alles dichtdraaien en kijken voor een luchtbel, omdat gisteren de buis wel warm werd, had ik het idee dat het met de capaciteit wel goed zat.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #4
Obelix geeft twee eventuele redenen,
zo lees ik het tenminste.

Kraan die niet opengaat, klepje blijft plakken misschien.
3 volle lengtes 15 mm cv buis, heeft u het dan over 3 X 5 meter of 3 X 3?
15 mm is waarschijnlijk te klein, er was niet voor niets 22-20 aangelegd natuurlijk.

Calenta :cool:
 

Kacheltje

  • #5
Wat is het vermogen van de radiator?
15 mm kan zeker ook over langere afstanden goed gaan.
Dat er na het omdraaien totaal geen warmte bij de radiator komt is vreemd. Bij het omdraaien had dit ook zo moeten zijn.
Het losdraaien van een koppeling geeft nog geen zekerheid dat er ook stroming is. Controleer nog eens of eventueel geplaatst voetventiel en de radiatorkraan en knop werkelijk wel open staan en goed gemonteerd is.

Ontlucht eens met de cv pomp uit (steker van de ketel uit de wandcontactdoos bv)
Andere radiatoren worden wel warm toen je ging controleren?
 