W Wimklus 26 sep 2005 #1 Bij hoeveel groepen moet er een hoofdschakelaar geplaatst worden? Er zijn nu 2 ALS, 1 met 2 groepen en een met 3 groepen. Ik zou er bij elke ALS 1 groep bij willen plaatsen.
Bij hoeveel groepen moet er een hoofdschakelaar geplaatst worden? Er zijn nu 2 ALS, 1 met 2 groepen en een met 3 groepen. Ik zou er bij elke ALS 1 groep bij willen plaatsen.
The headhunter Specialist Elektra 26 sep 2005 #2 Het was vanaf 6 groepen en zou sinds juni 2005 altijd geplaatst moeten worden.
Ronald42 26 sep 2005 #3 The headhunter schreef: Het was vanaf 6 groepen en zou sinds juni 2005 altijd geplaatst moeten worden. Klik om te vergroten... Corectie bij MEER dan 6 groepen. Dus vanaf 7. (Of tot 8 groepen 2 aardlekschakelaars) Maar tegenwoordig moet het altijd dus..... Maar bijzetten is in uw geval geen probleem elke ALS mag max 4 eindgroepen hebben. Uw kast valt immers nog onder de oude regelgeving.
The headhunter schreef: Het was vanaf 6 groepen en zou sinds juni 2005 altijd geplaatst moeten worden. Klik om te vergroten... Corectie bij MEER dan 6 groepen. Dus vanaf 7. (Of tot 8 groepen 2 aardlekschakelaars) Maar tegenwoordig moet het altijd dus..... Maar bijzetten is in uw geval geen probleem elke ALS mag max 4 eindgroepen hebben. Uw kast valt immers nog onder de oude regelgeving.