Bewegingsmelder op andere nul dan lamp?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik wil een lamp aansturen via een wisselschakelaar:
Stand 1: de fase schakeld met bewegingsmelder.
Stand 2: de fase schakeld rechtstreeks met de lamp.
De bewegingsmelder moet verbonden worden met een nul draad.
Volgens het schema zou dat de nuldraad van de lamp moeten zijn, maar omdat ik niet eenvoudig bij de nul draad van de lamp kan komen, wil ik de bewegingsmelder op een andere nuldraad buiten deze schakeling aansluiten.
Kan dit?

Alvast bedankt,
Hansklus
 
Als de nul van dezelfde groep is dan is het geen probleem. Als die uit een andere groep komt kan dit tot gevaarlijke situaties leiden
 
Lichtpunt en @st,

De vraag stellen was hem eigenlijk al beantwoorden.
Dus toch maar op zoek naar de verdeeldoos.

Bedankt voor de snelle reactie!
 