Bevestiging zone badkamer

Roberttj

  • #1
Beste forumleden,

Ik begin al aardig op te schieten met de realisatie van onze badkamer in de voormalige berging.
Boven het douchegedeelte komt een ventilator te hangen. (Groene kring op afbeelding) Deze kan zowel op 230v als 12v dc aangesloten worden. Omdat de adapter die hiervoor wordt geadviseerd door de leverancier een slordige 80 euro kost en ik twijfel over de zone waar deze in komt te hangen zou ik graag jullie hulp willen vragen. De afbeeldingen die ik kan vinden op het web over de zoneindelingen lijken op meerdere manieren geïnterpreteerd te kunnen worden.
De ventilator zelf komt boven het plafond te hangen, ca 245 cm vanaf de grond (tussen dakbeschot en gipsplafond).

Adviseren jullie om deze op een 12v adapter aan te sluiten of mag deze op 230v?
Maw, betreft het gedeelte boven de douche nog zone 1?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Voor mij is dat niet een kwestie van wat wel of niet mag, maar vooral van veiligheidsgevoel.

Een ventilator die verticaal afvoert heeft namelijk altijd het probleem van condens in het afverkanaal. Het is nu eenmaal verderop in de afvoerbuis kouder dan direct bij het plafond.

Daardoor loopt er al heel snel wat water naar beneden door de ventilator heen en dat vind ik zelf niet echt een prettig idee (ook al weet ik dat gecondenseerde waterdamp niet of nauwelijks geleidt).

Ik zou daarom kiezen voor de duurdere optie met een tranformator ertussen. Wel op letten dat het een SELV trafo is, moet erop staan. Alleen dan is de isolatie tussen primair en secundar voldoende voor gebruik in een badkamer.

Tenslotte: wat is 80 Euro op de totale verbouwingskosten van een badkamer?
 

Roberttj

  • #3
Dat is zeker waar. Dank voor de snelle reactie. Ik ga voor de 12v.
Is PSTU ook goed of moet het SLEV zijn?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Ik weet eigenlijk niet waar PSTU voor staat.
Google brengt me alleen een politieke partij in Brazilië en 1 trafo met die vermelding bij een bepaalde webshop. Op dat ene trafo staat ook SELV vermeld...
 

CV__

  • #5
Dat zou zone 2 zijn. Wel maf, ik rijk gewoon tot 252 ofzo en ik heb bij lange na niet de grootste spanwijdte in de familie.

Heb je ook 30 mA aardlekbeveiliging op de bk groep?

Als de afzuigbuis metaal is en lager mooet je die ook nog vereffenen.
 

Roberttj

  • #6
Ok bedankt voor de tip!

op de afbeelding de aardlekschakelaar waar oa de badkamergroep aan zit gekoppeld.
Als ik mij niet vergis heb ik hier op het forum ook gelezen dat er geen andere ruimte gezamenlijk op dezelfde groep als die van de badkamer aangesloten mag zitten; dit ivm de vereffening oid. Klopt dat?

Ik heb nu iig een CAP met daarop aangesloten: de aardmatten van de vloer, de radiator en de waterleiding; welke vervolgens met een groengele aardedraad naar de centraaldoos in het plafond gaat en van daar uit rechtstreeks naar de meterkast (groep waar badkamer op zit).

 

CV__

  • #7
Die regel heb ik nog nooit van gehoord.

Aardlekschakelaars zien er goed uit. :prima:
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu