Betonplaat storten

Mikkie35

  • #1
Hallo iedereen,

Ik ben bezig met het bouwen van een vrijstaande garage met een afmeting van 585 x 570 cm achter in de tuin.
Het betreft volledig houtenskeletbouw en hier komen maximaal 2 auto's maar voornamelijk 1.

Ik ben nu van plan om een betonplaat te storten van 15cm dik met een afmeting van 580 x 565 cm op zand en folie.
Nu wil ik 2 lagen staalmatten gebruiken.

De onderste laag komt 4 cm van de grond en de bovenste laag ongeveer 5 cm vanaf de bovenkant.
Mijn vraag is of 6mm 150x150 staalmat voldoende is of dat er toch 8 mm geadviseerd wordt. Dit scheelt namelijk behoorlijk in prijs, maar wil natuurlijk ook niet goedkoop = duurkoop.
Of volstaat 1 laag van 8 mm 150 x150 ook? Ik hoor graag wat er gewoonlijk wordt gedaan. Ander advies is natuurlijk ook welkom!
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
40 mm dekking aan de onderzijde op folie is te weinig, dat dient 70 mm te zijn.
Bovendekking 30 a 35 mm, 50 mm is te veel.
Je ondergrond doet meer als wapening.
Is je zandpakket goed, dan heb je aan 150 mm beton met een enkel net voldoende, is je zandpakket minder goed, dan heb je minimaal 200 mm met onder- en bovenwapening 8-150 nodig
 

Mikkie35

  • #3
Bedankt voor je reactie @Rola. Ik lees veel verschillende maten terugkomen m.b.t. de hoogte van de staalmatten. Maar ik zie dat je bouwkundig specialist bent dus dan ga ik jou maten aanhouden.

6mm 150x150 is te dun bij 2 laags? Scheelt exact de helft in kosten namelijk.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Hoe goed is je zandpakket?
 

Mikkie35

  • #5
Niet bijzonder. Normaal was het een parkeerplek waar klinkers op lagen. Situatie is nu dat er ongeveer 5cm zand ligt en daaronder ligt puin(stenen)
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #6
Als de klinkers goed vlak lagen na gebruik, dan is de ondergrond goed.
In 150 mm dik past een dubbel net niet.
150-70-35-(4*6*1,13)=18 mm tussenruimte, je netten liggen op elkaar.
 

Mikkie35

  • #7
Ik kwam zelf dit nog tegen:
DCF8BD4B-69CC-43F1-90F6-C5211EAB9A1C.png

Waarom wordt er hier 30mm onder aan gehouden?

Is een enkel net wel voldoende dan op 15cm? Zoja, welke afstand aanhouden vanaf onder?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #8
Dat is als je een bekisting of werkvloer gebruikt, bij folie moet de onderdekking 70 mm zijn.
Bij een enkel net: Net op 1/3 van boven
 

Mikkie35

  • #9
Duidelijk, weer wat geleerd! Als ik jou bericht goed begrijp en uit ga van 15cm beton. 10-36(4*8*1,13) = 64mm afstandblokje gebruiken. Of gewoon afstandblokje van 10 gebruiken.
 