Beschadiging meerlagenbuis

Pdorn

  • #1
Hallo allen

met het openhakken van de dekvloer voor het plaatsen van een elektraleiding heb ik een meerlagenbuis oppervlakkig beschadigd.

Er staat 1.8 bar op de leiding. Heb afgelopen nacht een keukenpapiertje bij de leiding gelegd maar die is nog gewoon droog.

Dus momenteel lekt het zeker niet, maar kan dit na verloop ook voor problemen zorgen? En ik snap dat niemand een glazen bol heeft, maar zoek eigenlijk naar ervaring met een soortgelijke situatie.

alvast bedankt

6F6C40E2-836D-42DC-9CD4-5A456E60C52E.jpeg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Ja dat kan. Ik zou hem (laten) repareren.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Dit zorgt voor delaminatie van de lagen, gewoon ff doorhalen en een sok ertussen waarom nu gokken als het al open ligt?
 

Pdorn

  • #4
39C0C0B3-702A-44AA-9B1C-3BD1C8BE94D9.jpeg
Advies ten harte genomen. Bedankt voor de snelle feedback!

voor de geïnteresseerden: de binnenkant van het beschadigde deel:

8092FF64-D5E8-4D04-8456-76C8EF1454B6.jpeg
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: robdeb

robdeb

  • #5
Mooie terugmelding:prima:
 