Berekenen max gewicht dak

Timpel

  • #1
Beste,
Wij hebben onze carport dichtgebouwd en de wanden geisoleerd. Ik zou nu graag het dak ook isoleren, dmv een omgekeerd dak, dus XPS platen op de EPDM en dan daar een ballast laag op.

Ik probeer er achter te komen, hoeveel ballast ons dak kan dragen.
De carport is 30m2 en rust op 6 palen van 200x70mm.

De liggers zijn 170x70mm en liggen om de 60cm (zie bijgevoegde foto)

Bovenop de constructie ligt Underlayment 18mm dik en daarop EPDM

Kan iemand hier iets over zeggen of moet ik een berekening laten uitvoeren?

alvast bedankt
Tim

IMG_20200811_111119544.jpg
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Berekening laten maken.
 
  • Like
Waarderingen: Timpel

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
Ik dacht voor grofweg een idee, wat kan je met de beroemde balkenschuif. Wat blijkt moet je de lengte van de balken weten dus de overspanning.
 

Timpel

  • #4
Ik was die balkenschuif reeds tegengekomen, maar snapte niet zo goed wat ik daar nu mee kon.
De balken zijn 4 meter lang
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Vul ik de balkenschuif in en ik kies voor een dak met ballast dan zouden jouw balken h.o.h als deze de kwaliteit hebben van C16 maximaal 30. C18 maximaal 40. C24 maximaal 48 en C30 ook maximaal 48 moeten liggen. Bij jouw is het 60 cm.
Merk op een omgekeerddak moet goed afschot hebben, het moet nu dus drooglopen er mogen geen plassen blijven staan. Blijft er water op je dak staan kan de isolatie gaan drijven moet er meer ballast worden aangebracht. Als de carport ongunstig op de wind staat kan je beter tegels nemen. Grind kan gaan rollen tijdens een storm.
 
  • Like
Waarderingen: Timpel

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #6
Een carport staat meestal tegen een hoger gebouw. Dan dien je ook sneeuwophoping in rekening brengen.
 

Timpel

  • #7
Carport staat in dit geval los van het huis, dus dat scheelt mischien
 

Timpel

  • #8
Wgb,

Duidelijk, ik snap het, maar wat ik nog niet begrijp is het begrip theoretische overspanning. Is dat de lengte van de balken? De lengte is namlijk 387,5cm.
Als ik de theoretische overspanning schuif op 385 of 390 zet, mag de HOH afstand wel 60cm zijn bij sterkte klasse C30.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #9
Je balklaag is ten hoogste C24, dat staat er tegenwoordig opgestempeld.
Staat dit er niets op, dan ga je uit van C18.
Vrijstaand: hoe is de stabiliteit voorzien, verder is de aansluiting van de randligger op de kolom matig uitgevoerd.
Er kunnen verschillende onderdelen maatgevend zijn: balklaag, randbalk, kolom, fundering en de diverse onderlinge aansluitingen.
 

Timpel

  • #10
Berekening laten maken dus !
 