Badkamervloer verhogen op cusvellervloer

Ik heb een kamer van 3.07 meter bij 2.27 meter, deze wil ik omvormen tot badkamer. De cementdekvloer van 2-2,5cm is er al uit. En nu wil ik een totaal 7 cm dekvloer terug aanbrengen, dus 5cm extra dan orgineel. Dit is nodig vanwege de afvoer plaatsing en vloerverwarming.

De vloer betreft een cusveller beton vloer, en door van een 5cm ophoging uit te gaan komt er vanuitgaande dat een cementdekvloer 1500kg/m3 - 2000kg/m3 weegt. Uit op een extra gewicht van 75kg/m2 - 100kg/m2 extra. Nu geven mijn bouwtekeningen uit het archief op dat mijn vloer maar 150kg/m2 aankan. Terwijl ik de badkamer nog moet tegelen en er nog meubels opmoeten.

Ik heb al meerdere constructeurs geraadpleegd (5) waarvan er 2 niets mee wilden doen, en 3 hebben mij advies gegeven om mij aan de 150kg/m2 te houden en en daar niet overheen te gaan en dus ook niet de verdikking uit te voeren.

Heeft iemand enig idee wat nu mogelijke oplossingen kunnen zijn? In de tekeningen is te zien dat het de kleinste overbrugging in het huis betreft. Daarnaast nemen wij geen bad, alleen een douche maar een douche bak en glazen panelen brengen ook gewicht met zich mee.

De tekening met het paarse kruisje is waar de nieuwe badkamer komt. Het badzijl wordt gebruikt als vaste trap naar zolder ruimte.

Bijvoorbaad dank, dit is mijn eerste post op klusidee dus ik hoop dat het zo goed is.



Screenshot_20260507-132247.png

Screenshot_20260507-132226.png

Screenshot_20260507-132505.png
 
Zijn er ook berekeningen of een tekening van de vloerleverancier beschikbaar.
Dit is de bestektekening of iets dergelijks de uiteindelijk gekozen oplossing kan nog flink anders zijn.

Die 150kg/m2 is nuttige belasting (personen en meubels en bijvoorbeeld een badkuip of douchewand ).
die heb je gewoon nodig en kan je niet wegstrepen tegen een afwerk pakket.

zoek een renovatie constructeur
Als er niet genoeg van de vloer gegevens beschikbaar zijn om aan de huidige vloer te rekenen
kan je er altijd nog iets anders verzinnen om de capaciteit gegarandeerd hoog genoeg te maken.

vanzelfsprekend is de vraag waarom je een dikke afwerking wilt inbrengen en niet bijvoorbeeld wediplaat
gebruikt waardoor je wel binnen het gewicht van wat er nu op staat uitkomt helemaal geen verkeerde vraag.

bedenk even dat e.a. ook doorwerkt op je fundering etc.
Als je dit binnen een vergunningsaanvraag moet uitwerken komen dergelijke vragen tegenwoordig in de wat grotere gemeente als opmerking op je aanvraag. voortvloeiend uit de kennis opgedaan bij het controleren van optoppingen en dergelijke worden gerealiseerd waarin het draagvermogen van de fundering ook een belangrijke parameter is.
De meeste constructeurs zijn daar niet zo happig op.
 
De uiteindelijke gebruikte vloer is cusveller, en de element lengte hoogte en breedte weten we ook omdat er door de vorige bewoner een elektraleiding was aangelegd en we in het element konden kijken door het gaatje. Leg richting weten we ook.

Het jammere is dat we de wapening dikte niet weten.

Dit was het grootste probleem en staat in geen enkel document vanuit het archief omschreven en helaas beschikten de constructeurs ook niet over de juiste informatie.

De laatste constructeur gaf aan dat ze daar vroeger wel boeken over hadden maar dat deze ten behoeve van digitalisering zijn weggedaan. Waarbij de informatie ook verloren is gegaan bij hun desbetreffende bureau.
 