Beste ketel-experts,
Ik heb exact hetzelfde probleem als hier beschreven:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/awb-thermomasterfan-en-meer-blijft-soms-hangen.21617/
(We hebben alleen een 28.02 WT ipv. 32.02WT)
Kort samengevat, in boiler mode gaat de fan een aantal minuten draaien na het opwarmen waarna de ketel even aanspringt om weer op te warmen. Dit proces blijft zich herhalen en de ketel reageert niet meer op cv-aanvraag. Alles wordt binnenin wel loeiheet. Na resetten gaat de cv het weer doen en lijkt het probleem verdwenen.
We hebben gewoon heet tapwater en in cv-mode doet alles het ook goed. Het probleem onstaat meestal nadat we heet water getapt hebben.
- boiler ntc heb ik gecontroleerd, hij is wat verkleurd maar lijkt me verder ok. Hij meet iets van 2.3kohm in een warme boiler.
- dompelbuis lijkt niet te lekken. De ntc wordt iig niet vochtig.
- eerste stuk v.d. cv uitvoer wordt wel warm, de cv's zelf totaal niet. Lijkt me geleidingswarmte v.d. boiler.
- de driewegklep doet het in principe. Kan de pin met de hand indrukken, zij het met moeite.
- draden v.d. boiler ntc zijn in orde. De branderautomaat heb ik eruit gehaald, zekeringen zijn ok en verder zie ik geen printbreuk o.i.d.
Ik ben een totale leek op dit gebied. Waar is de ventilator eigenlijk voor? Ik snap wel dat een brander lucht nodig heeft die gemixt wordt met het gas, maar de ventilator komt pas echt op toeren NA het opwarmen, dus als de vlam al uit is. Of hoor ik iets anders?? Het lijkt alsof de ketel zowel te warm als te koud is; na het opwarmen gaat de fan telkens draaien waardoor het eea weer afkoelt. Kan het zijn dat toch de boiler ntc stuk is? Welke waarde zou hij moeten geven bij een 70 graden warme boiler? En bij 20 graden?
Kan het zijn dat een van de andere ntc's stuk is? Als ik de boiler ntc even vervang door een 20kohm potmeter dan kan ik de fan laten starten en stoppen, afhankelijk v.d. weerstand die ik instel. Het heeft dus wel met de boiler ntc te maken maar ik zie het verband niet.
Bedankt voor het meedenken,
Alle tips zijn welkom!
Martin
Ik heb exact hetzelfde probleem als hier beschreven:
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/awb-thermomasterfan-en-meer-blijft-soms-hangen.21617/
(We hebben alleen een 28.02 WT ipv. 32.02WT)
Kort samengevat, in boiler mode gaat de fan een aantal minuten draaien na het opwarmen waarna de ketel even aanspringt om weer op te warmen. Dit proces blijft zich herhalen en de ketel reageert niet meer op cv-aanvraag. Alles wordt binnenin wel loeiheet. Na resetten gaat de cv het weer doen en lijkt het probleem verdwenen.
We hebben gewoon heet tapwater en in cv-mode doet alles het ook goed. Het probleem onstaat meestal nadat we heet water getapt hebben.
- boiler ntc heb ik gecontroleerd, hij is wat verkleurd maar lijkt me verder ok. Hij meet iets van 2.3kohm in een warme boiler.
- dompelbuis lijkt niet te lekken. De ntc wordt iig niet vochtig.
- eerste stuk v.d. cv uitvoer wordt wel warm, de cv's zelf totaal niet. Lijkt me geleidingswarmte v.d. boiler.
- de driewegklep doet het in principe. Kan de pin met de hand indrukken, zij het met moeite.
- draden v.d. boiler ntc zijn in orde. De branderautomaat heb ik eruit gehaald, zekeringen zijn ok en verder zie ik geen printbreuk o.i.d.
Ik ben een totale leek op dit gebied. Waar is de ventilator eigenlijk voor? Ik snap wel dat een brander lucht nodig heeft die gemixt wordt met het gas, maar de ventilator komt pas echt op toeren NA het opwarmen, dus als de vlam al uit is. Of hoor ik iets anders?? Het lijkt alsof de ketel zowel te warm als te koud is; na het opwarmen gaat de fan telkens draaien waardoor het eea weer afkoelt. Kan het zijn dat toch de boiler ntc stuk is? Welke waarde zou hij moeten geven bij een 70 graden warme boiler? En bij 20 graden?
Kan het zijn dat een van de andere ntc's stuk is? Als ik de boiler ntc even vervang door een 20kohm potmeter dan kan ik de fan laten starten en stoppen, afhankelijk v.d. weerstand die ik instel. Het heeft dus wel met de boiler ntc te maken maar ik zie het verband niet.
Bedankt voor het meedenken,
Alle tips zijn welkom!
Martin