AWB Thermomaster 2HR 32.01

Status
Niet open voor verdere reacties.
AWB Thermomaster 2HR 32.01 1999
AWB Boiler
Nieuwe driewegklep (cassette)
Nieuwe boilersensor

Ik heb het volgende probleem met mijn installatie;
Bij warmwatervraag reageert de boilersensor correct. Ketel slaat aan in boilermodus (4.) maar de motor van de driewegklep blijft staan in CV stand.
Zodra ik op reset druk danwel de stekker reset loopt de motor van CV stand naar boiler stand samen met de driewegklep. Boiler wordt nu keurig opgewarmd. Zodra de boiler niet meer vraagt en CV wel loopt de klep weer terug in CV stand. Daarna bestaat het probleem weer.
Doordat de klep niet naar de boiler stand gaat wordt al de warmte in de CV gestuurd wat resulteert in een tropisch huis.

Bij voorbaat dank voor een antwoord, Joeri.
 
VC8010. Ik heb er niets aan veranderd. De installatie zoals die nu is is in 1999 geïnstalleerd. Boiler ging onregelmatig vragen en vandaar een nieuwe sensor geplaatst een maand geleden. Dit ging goed tot vorige week.
Wij hebben een onderhoudscontract en diegene wil al de print gaan vervangen (€320,00). Hoop dat iemand van jullie toch nog een andere oplossing heeft.
 
Kijk eens of die nieuwe sensor niet nat is?
Ik weet dat deze eens een probleem hebben gehad met de dompelbuis

(EDIT bericht aangepast)
 
Ik twijfelde al de hele middag en net toch maar een nieuwe klepmotor gekocht en erop gezet. Tot nog toe ziet het er goed uit. Zal het morgen wel merken na het douchen.
De klep liep wel na het resetten van de ketel en niet bij het schakelen door de sensor. Voelde op dat moment echter wel een "trilling"/schakelmoment in de motor vandaar dat ik toch nog een nieuwe motor heb gekocht.

In ieder geval iedereen alvast bedankt voor de replies!
 