AWB thermoelegance 4 blijft opwarmen

Mijn AWB thermoelegance 4 ketel blijft verwarmen. Er zijn al meerdere onderdelen van vervangen, zoals thermostaat, printplaat, driewegklep. Hij reageert niet op thermostaatsignaal, en als hij wordt ingesteld op bijvoorbeeld minimum temperatuur, gaat ie gewoon heter stoken. Ketel reageert nergens op. Hij gaat alleen uit als de stekker eruit gaat. Tapwatervoorziening doet het wel gewoon en is instelbaar qua temperatuur...... Als hij is omgebouwd naar modulerend, met extra printplaat, geeft ie alsnog zeer heet water af. Ok beide temperatuursensoren voor aan- en afvoertemp zijn vervangen. Ketel geeft geen foutcodes.... Weet het nu even niet meer, iemand nog een suggestie?
 
Laatst bewerkt:
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • (Welke thermostaat? Opentherm of aan/uit? Hiervoor de juiste aansluiting in de ketel gebruikt?
    (CeesHobby was me voor) En als je de kamerthermostaat loskoppelt? Dan weet je of het in de ketel zit.
    Je kunt met een stukje tweelingsnoer de kamerthermostaat rechtstreeks op de ketel aansluiten, dan sluit je de bekabeling tussen de ketel en de thermostaat uit.
     
    We hebben het probleem gevonden:P! De thermostaat in de woonkamer bestaat uit twee delen. Een deel dat aan de muur geschroefd zit en een deel waar de bedieningsknoppen en display zitten. Het muurdeel heeft een printplaatje, deze had problemen. Bij het aan - en uitzetten van de thermostaat hoort er of wel, of geen signaal (stuurstroompje) naar de ketel te gaan. Na doormeten van de uitstand, bleef er een lekspanning aanwezig, blijkbaar veroorzaakt door het deel dat op de muur zat. Van een andere thermostaat (dezelfde) is het muurdeel omgewisseld en voilà, hij doet het weer! Iedereen dank voor het meedenken:prima:.
     
    Meten is weten... Je had dus een hoop werk kunnen voorkomen als ik zie wat er allemaal al aan de ketel is gedaan.

    Welk merk en type thermostaat was dit?
     
    Had met de originele wandplaat ook meting gedaan, maar begreep toen nog niet dat er geheel geen spanning mocht zijn als ie op uit stond.. Betreft een Honeywell Chronotherm.. En omzetten van printplaat en driewegklep en 2 sensors is niet veel werk, kostte me niets( kwam uit sloop CV)..
     