AWB Thermo Master 23.39 WT druk zak langzaam weg

Status
Niet open voor verdere reacties.
Mijn situatie:
Ik woon hier sinds kort. Massionette woning, de onderste 2 woonlagen (begane grond dus).
De CV (AWB 23.39 WT) bj 1999 zit in de keuken op de begane grond. Het expansievat zit onder de keuken in de kruipruimte zeg maar.
Het aftap/bijvul punt zit vlak onder de ketel.

Sinds ik er woon moet ik om de 2 weken ongeveer de installatie bijvullen. De druk zakt de eerste week weg tot ongeveer 1,2 bar waarna het heel langzaam verder zakt tot 0,5 of nog lager. Bij de radiateuren kan ik geen lekkages ontdekken. Het viel mij wel op dat bij het bijvullen ik de slang er goed op had gekoppeld, maar zodra ik het bijvulpunt open draaide (met een schroevendraaier) het water nog alle kanten op spoot achter de koppeling vandaan. Net alsof er toch een enorme druk op het systeem zat. Maar misschien hoort dit wel zo. Ik heb er namelijk absoluut geen verstand van.

Oh ja bij het regelmatig ontluchten komt er af en toe een klein beetje lucht uit de designradiator in de badkamer. (dit is de hoogst geplaatste). Voor de rest nergens.

mijn vragen:
- wat kan ik nog controleren
- ik heb iets gelezen over het expansievat. Hoe kan ik dat controleren?
- Is het normaal dat bij het bijvullen het water uit het systeem alle kanten op spuit. Overigens lukt het bijvullen dan verder wel goed.

Alvast bedankt.
 
Andre,

Voor het bijvullen,moet je een passende koppeling gebruiken dan zal die niet lekken.

Lekt die toch ,dan zal het de vulkraan zelf zijn.

Wat betreft u expansie vat, tap de cv af en draai het vat los.

Controleer of er water in zit,is dat zo dan is die lek.

Vervang hem dan voor 18/1 expansievat.

Je kan ook de cv opstoken,vul de cv op tot 2 bar,als die meer dan 0.2 /0.3 oploopt weet je al dat die kapot is.(De druk loopt dan heel snel op)


Kijk ook of u overstortventiel niet heeft staan lekken,anders deze gelijktijdig vervangen.
 
Ondertussen heb ik nog even gekeken bij de CV, met de installatie handleiding erbij. Er zit een pijpje bovenop dat moet de ' Automatische vlotterontluchter Flamco of Caleffi' zijn volgens de handleiding.

Daar zitten behalve druppels en kleine straaltjes water ook veel witte smurrie op. Lijkt op aangekoekte poeder ofzo..

Wat kan dat zijn?
 
Overigens... Het is een schroefkoppelling die schroef ik zo op het tappunt en dat zit goed vast. Zou de vulslang dan niet goed zijn?
 
Dat is de automatische ontluchter,die sputtert wel eens ,maar mag niet lekken.

Die witte aanslag is van het lek water.


Komt het water onder de vulkraanknop vandaan?
 
Ja klopt, maar het sluit niet uit dat het expansievat nog slecht is.


Zoek verder op het forum, er staat genoeg over drukverlies en expansievat.
 
Gisteravond heb ik nog bijgevuld tot 2,0 bar. Toen ik na het ontluchten en al na 20 minuten nog eens keek. Stond de meter op 2,75 bar.
Vanmorgen vroeg was dit weer terug gelopen naar ong 1,9

Kan dit al duiden op een defect expansievat?
 
Ja Andre die is zeker kapot,conclusie dus vervangen.



Vervang hem voor 18/1 expansievat.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan