Atag inductieplaat

will&yvonne

  • #1
Hallo ben in bezit van een atag inductieplaat, er liggen twee plussen bruin zwart een min kabel blauw plus een aarde kabel geel groen,
Wie kan mij vertellen welke tekening ik aan moet houden, en of ik die koperen verbindingstukken moet verwijderen of verplaatsen.
bij voorbaat dankje

20210919_135041.jpg 20210919_135049.jpg
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Graag een foto van de meterkast.
Want heb je een kookgroep of een krachtgroep?
 

will&yvonne

  • #3
2 maal 16 ampere
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Kkokgroep dus?
Dan schema 3e van boven, 2P+2N
Dus met 2 plussen en 2 minnen + aarde.
Heeft de kabel maar 4 draden, dan is deze niet geschikt.
 

will&yvonne

  • #5
dankje wel voor de super snelle reactie,
dat wil dus zeggen heb een vijf pollige perilex kabel nodig
 

will&yvonne

  • #6
maar ik heb maar een nul kabel wil dat zeggen dat ik z`on koperplaatje moet door verbinden
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Heb je een 3-fasen aansluiting thuis en is er een krachtgroep geplaatst voor de kookplaat? Dan moet je het onderste schema volgen en dus 1 brug weghalen.

Of heb je een 1-fase aansluiting en een kookgroep? Dan moet je het middelste schema gebruiken, maar dan moet je ook een tweede nulgeleider aansluiten! Slechts 1 nulgeleider gebruiken bij een 1-fase aansluiting is (brand)gevaarlijk. Voor het middelste schema gebruik je geen bruggen.
 

Bademutze

  • #8
Als je er geen verstand van hebt, zoek dan een vakman.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #9
Nee!
Dat zet je 32 Ampere op één draad, dat gaat niet goed.
5 aderige kabel heb je nodig.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu