Alarmcentrale op separate groep zonder aardlek

MrRalph

  • #1
Hallo allemaal, even een check. Mijn installateur heeft een separate eindgroep aangelegd voor een alarmcentrale (kast) in de meterkast. Geen WCD maar rechtstreeks 230 in de centrale kast. Groep zit niet achter een aardlek. Volgens de tekst die ik lees (zie onder) lijkt dat in orde, maar dit wil ik even dubbel checken, omdat er natuurlijk zoveel bepalingen met uitzonderingen zijn...

Met vr gr, Ralph

"Eindgroepen die uitsluitend toestellen voeden die vast zijn aangesloten, dat wil zeggen niet door middel van een wandcontactdoos, behoeven niet te zijn beveiligd door 30 mA aardlekschakelaars."
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Mits de aardverspreidingsweerstand voldoende laag is om de groep bij een kortsluiting:
1 tijdig uit te schakelen
2 de aanraakspanning op de aarde niet boven de 50v kan komen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Gerelateerde onderwerpen Antwoorden Datum
5
4
5
2

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu