Agpo ferroli nev 124 geen warm tapwater

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een agpo ferroli nev 124 combi ketel van 1990.

Als er warm water getapt wordt, dan gaat de ketel niet branden.
Als je dan een tik tegen de behuizing geeft, dan gaat de ketel wel branden en dan doet hij het ook goed.

Dit probleem is niet altijd: ik heb er een half jaar geen last van gehad, maar nu is het probleem weer daar.
Wie kan mij verder helpen? :-|
 
Probleem zit waarschijnlijk in de ventilator.
Deze zal een keer grondig gereinigd moeten worden, desnoods vervangen.

De luchtopbrengst van de ventilator is maar net genoeg, of eigenlijk net niet, om de luchtdrukverschilschakelaar in te laten komen.

Als U de ventilator reinigt zal de ventilator meer lucht verplaatsen, en dus de schakelaar gemakkelijker in kunnen laten komen.

suc6
 
Start de ketel wel bij cv?
Zet de thermostaat eens hoger en kijk of de ketel vanzelf gaat branden bij verwarming vraag, of heeft hij nu ook hulp nodig in de vorm van een bemoedigende tik?
 
De ventilator had ik al reeds goed gereinigd dus daar kan het probleem niet zitten volgens mij.
Wanneer de verwarming aan springt, dan gaat de ketel wel direct branden.
 
Als de ketel wel goed start bij cv kan het de ventilator niet zijn.
Mogelijk de stromingschakelaar van het tapwater die blijft hangen.
Als je de warm water kraan open draait hoeveel liter per minuut komt er dan uit de kraan?
Probeer dit op een NIET thermostatische kraan, bijv. in de keuken.
 
Het kan de lucht klep zijn die blijft hangen.

Links van de ventilator zit een plaat met wat schroeven, kijk eens daarachter of de luchtklep makkelijk beweegt (Dat is een schotel met een veer er boven).

Of de venturi, waar het slangetje op zit aan de luchtkast/of hij kan ook in slang zelf zitten, die zit verstopt.
 
Utreg schreef:
Het kan de lucht klep zijn die blijft hangen.
Links van de ventilator zit een plaat met wat schroeven, kijk eens daarachter of de luchtklep makkelijk beweegt (Dat is een schotel met een veer er boven).
Of de venturi, waar het slangetje op zit aan de luchtkast/of hij kan ook in slang zelf zitten, die zit verstopt.
Kan het niet zijn want de ketel start wel normaal bij cv.
Als die info van de vraagsteller klopt is het luchtsysteem (ventilator, drukschakelaar en luchtklep) in orde.
 
Er zit in deze ketel een tapsensor die wel eens vervelend wil doen.

Links op de warme water leiding in de ketel (achter het gasblok) als u aan de draden komt en zacht beweegt hoort u dan getik van een relais.

Zo ja dan is de sensor de oorzaak.

Vr Gr en succes ermee
 
Is de waterstraal/druk minder geworden, dan kan het de stromingsschakelaar zijn zoals ketelman zegt.

Als dat zo is kan de waterhoeveelheidsregelaar en de zeef in stromingsschakelaar, vervuild zijn.

Of de tapsensor maakt slecht contact, kijk eens of de stekkertjes goed erop geschoven zijn.
 
Sensor en stromingsschakelaar zijn idd ook gevoelige punten.
Excuses voor mijn te snelle reactie, maar gezien mijn ervaringen was dat het eerste wat me te binnen schoot...

suc6
 
@Gorp

Het is toch om de TS te helpen het probleem op te lossen. :prima:

Dus wat je zei was erg voor de hand liggend en komt heel vaak voor dus prima zo.

Vr Gr
 