Ik heb een agpo cv installatie.
De warmwaterinstallatie werkt prima. Alleen de verwarming geeft een probleem.
Deze slaat aan en vervolgens slaat hij na een minuut weer uit. De kamertemperatuur komt niet boven de 18- 19 graden. De thermostaat werkt ook naar behoren.

Het probleem doet zich alleen voor bij heel koud weer. dus onder 0.
De cv-ketel staat overigens in een erg koude ruimte. Vanochtend was deze ruimte 2 graden.

Wie kan mij op weg helpen.
 
Niet thuis in deze ketels. Als het daar slechts 2 graden is dan zou ik maar maatregelen treffen, de boel is sneller bevroren dan je denkt.

Succes.
 
Als het een wat oudere cv is van agpo met de beide groengekleurde ntc's op cv en ww leiding kan je deze als test eens omwisselen,

deze geven vaker soortgelijke problemen.

dan zal je wel problemen krijgen met je ww maar is de oorzaak gevonden.
blijft het probleem zou je kunnen kijken naar de doorstroming [pomp] of deze nog voldoende is.

maar zonder het exacte type is het lastig advies te geven :wink:
 