Afzuigkap samen met een geiser naar buiten?

Xil

  • #1
Ik heb een afzuigkap en een geiser, beide zonder afvoerkanaal.
Ik wil toch wel graag de kooklucht afgevoerd hebben.
Mag ik de de geiser op hetzelfde kanaal aansluiten?

Ik heb gelezen dat dit eigenlijk niet kan, maar kan het dan wel als het kanaal richting de buitenmuur schuin omhoog loopt zodat de warme lucht automatisch zijn weg vindt?

Zou ik een terugvalklep in het tussenstuk van de geiser naar het afvoerkanaal kunnen installeren om de lucht van de afzuigkap naar buiten, weg te houden van de geiser?

Mijn keuken is vrij klein, anders lopen er zoveel buizen. Ze moeten ook nog eens 3 hoeken om, om bij het ventilatierooster te komen.
 

Fiesiekus

  • #2
Neen, de kans op terugslag van rookgassen door de druk van de afzuigkap is niet acceptabel.

En het ventilatierooster mag ook niet dicht gemaakt worden door er buizen door te voeren
 

Kloek77

  • #3
Xil schreef:
En zou ik een terugvalklep in het tussenstuk van de geiser naar het afvoerkanaal kunnen installeren om de lucht van de afzuigkap naar buiten, weg te houden van de geiser?
Dat kunt u vast, maar waar moet het rookgas van de geiser dan naartoe als de afzuigkap aanstaat? Geen goed idee i.d.d.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Het is verboden een geiser en een afzuigkap op 1 kanaal aan te sluiten, er ontstaat dan een levensgevaarlijke situatie.
 

Tjenne

  • #5
Zou zeggen speel niet met je leven,de afvoer van geiser en van afvoerkap moeten afzonderlijk zijn.
 