Afwerking voorkant schouw met inbouwcassette

Wingman

  • #1
In onze schouw zit een inbouw cassette verwerkt. De cassette zit tussen twee gemetste muren en boven en onder de cassette zit een hittebestendige plaat. De plaat zit gelijk met de pleister op het metselwerk en daarover werd behangen en geschilderd. Nu is het zo dat steeds opnieuw de naad tussen de plaat en het metselwerk scheurt. Nu dacht ik voor dit alles een MDF plaat te voorzien en daar het gat uit te zagen voor de inbouw cassete. Mag ik dit doen?
 

Pigion

  • #2
De plaat en de stenen zijn verschillende materialen met verschillend gedrag t.a.v. vocht, temperatuur en uitzetting. Zal je nooit goed krijgen. Bovendien is MDF niet brandveilig.
Het is beter op de plaats nam de gescheurde verbinding een echte naad te maken.
Pigion
 

Wingman

  • #3
Ik dacht dat dit wel OK was daar de hittebestendige plaat gewoon blijft zitten en dus de warmte tegen zal houden. Het behangpapier gaat toch ook niet branden?
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #4
Geen mdf maar bv promotex.h anders even een foto plaatsen
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #5
Zit er geen sierlijst om de kachel dan?
 

Wingman

  • #6
Ja die is er zeker.
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #7
Meestal kan die sierlijst eraf
 

Wingman

  • #8
Deze kan er ook af en het is dan ook de bedoeling dat de nieuwe plaat niet verder komt dan de sierlijst.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu