Afvoer wastagel maakt klokkend geluid.

Bder

  • #1
Sinds enige tijd hebben wij onze badkamer gerenoveerd. We zijn van 1 naar 2 wastafels gegaan.Met name de afvoer van de 2de wastafel maakt sindsdien een klokkend geluid, ook wanneer het water wegloopt via de 1e wastafel Dit schijnt te komen door het luchtkanaal en wellicht doordat de afvoer van de beide afvoeren samenkomen bij de 1e oorspronkelijke afvoer.
Heb er zelf weinig verstand van, wie heeft suggesties.
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • ADDave

    • #2
    Beluchtingsprobleem. Waarschijnlijk door verkeerd aangelegde riolering.

    Huidige sifon vervangen door een met beluchter helpt meestal wel.
     

    Bder

    • #3
    Beste ADDave, Bedankt voor je suggesties.
    Het probleem deed zich alleen voor bij de wasbakken in de badkamer op de eerste verdieping dus riolering leek mij niet. Wel heb ik twee sifons met beluchting geplaatst en probleem is opgelost.
    Nogmaals bedankt voor je bericht
     
    • Like
    Waarderingen: ADDave