Afvoer wasdroger op ongebruikt schoorsteenkanaal

A

Anonymous

Gast
Ik heb in huis een ongebruikt schoorsteenkanaal. Kan ik daar de luchtafvoer van de wasdroger op aansluiten? Of is het een probleem als de lucht zo'n 2,5 m omhoog moet i.p.v. 'opzij'?

Bedankt alvast voor je antwoord.
Rob.
 
Ik zou het niet doen het vocht dat zich in de af te voeren lucht bevindt condenseert in het veel koudere rookkanaal en gaat waarschijnlijk voor een vochtprobleem zorgen (door slaande muren).

Succes.
 
Het klopt dat het niet goed is veel vochtige lucht af te voeren door een bestaand schoorsteenkanaal.

Wat misschien wel een optie is om te kijken of je door het bestaande schoorsteenkanaal een pijp kan laten zakken die je aansluit op de afvoer van de wasdroger.
 
Ook met een pijp in het bestaande rookkanaal zal er een kans zijn dat er vocht terug loopt als de afstand te groot is.

Ik heb zelf een afvoer door een plat dak gemaakt ongeveer 2 meter dit werkt redelijk wel gaat de pijp vol zitten met aangekoekt stof en komt er af en toe wat vocht terug in de vorm van condens.

Succes
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Forum statistieken

Onderwerpen
157.927
Berichten
1.040.648
Leden
111.956
Nieuwste lid
slechte-kluskabouter
Back
Bovenaan Onderaan