Afvoer ontluchting dak welke maat

julesvaes

  • #1
Beste leden.

Ik heb een afvoer 110 naar de zolder gelegd waar voorheen alleen de wasmachine stond met alleen een afvoer van 40/50. Deze zat aangesloten op het dak (ontluchting). Ik weet niet meer welke.

Tijdje zonder ontluchting gedaan. We merkte dat alles ging borrelen in de wc en douche drain. Mogelijk komt het door geen dak ontluchting?

ik heb hier nu 2 gaten in het dak voor afvoer( 50 en 110) Welke beide weg moeten ivm zonnepanelen. Dus ze gaan verplaatst worden.

nu ik 110 boven heb liggen mag dit ontlucht worden met 50 of moet dit echt 110 zijn? En waar moet ik op letten?

hoor graag jullie tips en adviezen!
Groetjes Jules
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Als je standleiding 110 is dan word je ontspanning ook 110.
 
  • Like
Waarderingen: julesvaes

julesvaes

  • #3
Dank Henk. Ontspanning is ontluchting ?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #4
Niet helemaal het is een ont en beluchting van het riool.
Je moet net zo denken als een rietje je zuigt water op maar sluit hem af(standleiding zonder ontspanning) dan loopt het water niet weg, doe je het rietje boven open dan kan het weg lopen dit heb je ook in het riool.
 

julesvaes

  • #5
Aha super uitleg! Goed om te weten en dank!
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
Wel een dubbelwandig ontluchting plat dak en voor schuindak een speciale pan
Want riolering pijp condenseert erg zodat het water weer het riool in loopt.
 
  • Like
Waarderingen: julesvaes