Afvoer leiding binnenhuis

Reier

  • #1
Hallo, ik ben een oud huis aan het verbouwen waar een nieuwe beton vloer in komt nu wil ik de afvoer onder het beton door het zand naar de twee wc, keuken, badkamers, technische ruimte en wasmachine brengen. Er komt 1 vuil water afvoer binnen van 125 mm, nu wil ik overal 125 mm buis naar toe leggen kan dat?

met vriendelijke groet,

Reier
 

Reier

  • #2
Omdat ik het fijn vindt dat alles goed door loopt en niet snel verstopt gaat zitten wil ik overal 125 mm naar toe leggen
 

Willem52

  • #3
Voor keuken, wasmachine en badkamer is 50 mm ruim voldoende. Ga je groter dan wordt de stroomsnelheid in de buis te laag en bezinkt alles in de pvc 125 mm leiding.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #4
Als 125 dan maak je naar naar achteren ga je over in 110 de zij aann sluitingen kan je 75 maken en dan naar keuken wasmachine badkamer 50mm
Anders lees dit even door daar staat hoe het zoal moet.
technisch-handboek-binnenriolering-nl.pdf
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu