Afvoer afzuigkap geluid

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goededag,

Ik heb de volgende vraag. Ik heb een afzuigkap in een schouw die aan vervanging toe is. De nieuwe moet stiller zijn dan de huidige. Maar het geluid kwam niet alleen van de kap vandaan maar ook van de flexibele afvoerbuis.
Deze buis is 100mm in diameter en loopt naar mijn platte dak.
Ik zie dat de huidige afzuigkappen beginnen met 120 mm.
Nou wil ik het laatste gedeelte van de flexibele buis, vanaf de afzuigkap, is ongeveer 1 meter vervangen door spiraliet van 120 mm en het laatste gedeelte van de flexibele buis met een verloop vastzetten aan de spiraliet buis. Ik kan helaas niet de volledige flexibele buis vervangen omdat ik daar niet bij kan.
Zou dit helpen om het geluid wat te reduceren?

Alvast bedankt.

mvg

Henk
 
Het geluid zal niet reduceren op deze manier. Je gaat de afvoer "afknijpen"' waardoor er meer druk opgebouwwd word en er meer trillingen zullen ontstaan. Probeer om alsnog de gehele pijp naar 120 te vergroten of schaf een kap aan met uitgang 100.
 