Afdoppen badkuip leidingen

Wesout

  • #1
Hallo,

Bij het verwijderen van de badkraan komen deze leidingen uit de muur. Ik dacht deze wel af te kunnen doppen met een 22mm einddop, maar helaas.

Ik meet een buitendiameter van 25mm, maar klopt dat wel. Mag en kan ik de leiding hier wel afdoppen?

Groet

6E39B661-1B00-4D16-854C-06163840079A.jpeg 9794B079-BA1B-426B-8EB2-737851488935.jpeg
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
De 2 S-koppelingen uit de muur draaien, en dan 2 doppen van 1/2 duims er in draaien met wat teflondraad er omheen.
Maar je hebt dan wel 2 dode waterleidingen waar legionella kan ontstaan.
 

Wesout

  • #3
Dank je.

Ik heb s-koppeling verwijderd. Ik had nog een 15mm eindstop liggen die er op past.

Ik heb ook een kraantje gehaald. Lijkt mij dan beter t.a.v. je opmerking over legionella.

Moet ik dan ook nog op de andere uitgang zetten. Dingen zijn alleen wel prijzig.

Ik kreeg dat kraantje er overigens niet helemaal goed in met de hand, maar hij lekt niet verder.

Als ik op de andere uitgang ook een kraantje zet zoals op de foto dan lijkt het mij goed afgesloten voor een weekje of 2 of heb je nog op- of aanmerkingen?

Alvast bedankt.
 

Wesout

  • #4
Met foto

47ED5CA8-5A20-4ED3-A757-B4244510500F.jpeg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Je mag geen stalen koppeling of plug op een waterleiding aansluiten.
 

Sander 1972

  • #6
Dingen kunnen wel prijzig zijn, maar de rest van je leven met de gevolgen van legionella lopen is erger
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Ik gebruik hiervoor verchroomde stoppen zoal di ook bij een c.v. gebruikt worden, zo duur zijn die dingen niet.
 

Wesout

  • #8
@Ronnie, waarom kan/mag de messing eindstop niet gebruikt worden? Op de verpakking van de Gamma staat 'geschikt voor leidingwater'.

Met het prijzige bedoelde ik overigens het kraantje van chroom. Dit lijkt mij het beste om aan te sluiten zodat ik de kraan af en toe kan opendraaien.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #9
Is natuurlijk net wat je duur vind.
Zo een hoekstopkraantje kost € 6,00
 

Haplo

  • #10
Als het maar voor een weekje of 2 afgesloten hoeft te zijn? Bij een verbouwing van een badkamer stroomt er ook zeker 2 weken door de waterleiding. Afdoppen zou dan voldoende moeten zijn.
 
  • Like
Waarderingen: Wesout

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu