Afdak / fietsen stalling

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo forumleden,
Ik ben van plan om een afdak / fietsenstalling te gaan maken tussen schuurtje en ( stevige ) schutting.
Ik heb al stevig hoeklijn gemonteerd aan schuurtje en aan schutting en wil daarop balken geen monteren met daarop houten plaat materiaal en daarop weer shingles.
De vragen die ik nu heb ;
Wat moet de minimum kopmaat worden van de balken bij een overspanning van 3 mtr. zonder te gaan doorbuigen ?
( daklaag moet zo laag mogelijk worden )
Wat voor plaat materiaal kan ik het beste gebruiken en welke dikte ?
Alvast bedankt en groeten, Dieseltje.
 
Vuren 38x120 (SLS ) of 45x120 mm, h.o.h 61cm,
hier op underlayment platen. Neem wel radiatapine of Fins vuren underlayment, Braziliaanse platen zijn meestal krom.

w.
 
Hoi Tiho en Willem.S, bedankt voor jullie reactie.
Willem, welke dikte underlayment platen kan ik het beste nemen ?

Ook vraag ik mezelf af; als ik nou balken neem van b.v 80x80 mm ben ik dan niet net zo sterk als een balk van 45x120 mm ?

Groeten, Dieseltje
 
Dikte is normaal altijd 18mm. ( dikker bestaat wel maar kom je eigenlijk nooit tegen... )

Nee; zeker niet ! ( axiaal kwadratisch moment )

120mm is misschien wel 2 tot 3 keer zo sterk als hardhout 80mm.
Vooral omdat de meeste hardhoutsoorten kortdradig zijn.

Neem bij voorkeur wel verduurzaamd (vuren of grenen) hout.

w.
 