Ik heb in huis een mech ventilatie en die is voorzien van 3 standen.
Oorspronkelijk was deze aangesloten op een wisselschakelaar en kon ik alleen kiezen tussen middel en hoog toerental.
Omdat de prul zo'n herrie maakt (brom) wilde ik hem ook uitschakelbaar maken.

Voor dit doel heb ik een BJ ventilatorschak. met 0 stand gehaald, deze ingebouwd, en een mooi regelbaar ventilatiesysteem over gehouden.

Geen brom meer in mijn slaapkamer!! pfffff

Nu echter het probleem:

Soms tijdens het over schakelen tussen 2 verschillende standen vliegt de aardlek eruit.
Niet altijd.
Het ligt dus aan het moment van schakelen volgens mij.

Het moet iets zijn als dat er op het schakelmoment een fractie van een seconde meer stroom heen dan terug gaat of omgekeerd.
Waarschijnlijk i.c.m. de aanloopcondensator van de ventilator?

Heb BJ hierover gebeld, kunnen het niet verklaren en wensen hier ook niet over te denken.


Iemand een idee hoe dit op te lossen?

Vrij lastig als je steeds in het donker zit.

Of mag deze ventilator ook op een ongeaardlekschakelaarde groep?
 
Dat is wat lastig te zeggen.
De ventilatoren hebben (zover ik weet) geen ontstoorcondensator, maar alleen condensatoren voor het toerental.
Het zal een klein stroompje zijn wat de weg even kwijt is maar dat zou betekenen dat er toch een lek in de motor zit.
Ook kan het zijn dat het huis van de condensator (b.v. via de motor) geaard is en dat hier een stroompje ontsnapt.
Ik zelf zou iets doen aan dat gebrom, b.v. door een andere plaats voor de montage of een andere manier van ophanging.
Als het een goed gebouwd huis is, is het niet verstandig de ventilatie uit te schakelen.
 
Een ventilator maakt altijd een geluid, en dat wordt verspreid via het buizenstelsel en is daarom in elke kamer als een irritante niet brom maar blaas-brom/ik weet niet wat geluid te horen dat mij nerft.

zeker als ik wil slapen.

Ik denk dat het abrupt verbreken van de verbinding door het schakelen tijdens bijv de laadcurve van de condensator er een teruglevering naar het net kan plaats vinden die door de aardlek geregistreerd wordt.
 
Nr 1 verdacht zijn condensatoren nr 2 de motor zelf.

Brommen of overmatig geluid kan komen van een lichtelijk defecte condensator die daardoor geen mooi veld genereerd waardoor het toerental iets schomeld dat resulteerd in extra geluid.

Ook kunnen de spoelen beschadigd zijn en door een opbouwend veld tijdens omschakelen even door slaan.
Veel voorkomend zijn versleten lagers deze veroorzaken ook aardslutinen, Ik weet helaas niet hoe maar het is zo.
 
Even terzijde van Uw aardlek probleem. Het uitschakelen van een MV is niet verstandig. U kunt dan in uw woning (grote) vochtproblemen krijgen. Ook zullen in veel gevallen de stookkosten toenemen omdat een vochtig(er) huis moeilijker warm stookt dan een goed geventileerd droog huis. En dan zijn er natuurlijk nog de ziek makende bacteriën die ook hierbij zich een stuk prettiger voelen.

Beter zou U er aan doen een vervangingsmotor voor de ventilator te kopen. Het zal even zoeken zijn en nee echt goedkoop waarschijnelijk ook niet maar het zou waarschijnlijk wel alles (Incl. het aardlek probleem) oplossen. Een compleet nieuwe box kan natuurlijk ook.
Brommen van de motor duid eigenlijk al op een probleem dus inplaats van het te verdoezelen is mijn advies los het op.

Het kan overgens ook zijn dat er ergens door de leiding is geboord en wanneer U schakelt er door sluiting met de zwarte draad een aardfout ontstaat.
 
Hallo,

De ventilatie is welgeteld 2 jaar oud en maakt van dag 1 dat ellendige geluid.

Ik denk dat het gewoon de constructie is van het geheel die voor het geluid zorgt.

Aan de kast zit zelfs ook een wtw unit, als ik de ventilatie de hele dag aan laat vind ik het ondanks die terugwinunit nog vervelend koud in huis.

Ik zet hem nu aan: overdag als ik werk
toiletbezoek!
douchen met 1 uur naloop

Das genoeg voor ventilatie, heb geen vochtproblemen.


Vind het alleen jammer dat ik de oorzaak niet vind van de uitval v/d/ aardlek.

Een andere plek in huis nemen voor de kast is geen optie.
Geluiddempers zitten al ingebouwd in de kanalen.

Het is ook meer het blaasgeluid v/d lucht dan de brom die mij nerft!
 
Dan heeft de box gewoon te veel capaciteit voor het doel waarvoor het is aangelegd of er word een kanaal te ver dicht geknepen.

Aardlekstoringen zijn vaak erg lastig en niet gemakkelijk te achterhalen. U bent denk ik voldoende onderricht om het één en ander met de door ons gegeven tips uit te proberen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu