Aardpin

Status
Niet open voor verdere reacties.

Frank

Vaste beantwoorder
Een vraag over de aardpin.

Het viel me op dat de aardleiding die naar mijn groepenkast loopt te dun is (2 1/2 mm²). Ik heb de boel vrij gemaakt en zie tot mijn schrik dat de "aardpin" absoluut niet voldoet. Hij zat onder een smeervloertje weggewerkt en bleek bij nadere inspectie te besaan uit een stuk koperen pijp dat de grond in is geslagen :cry: . En dit zit dus al meer dan 30 jaar zo. Ik wil hier dus zo snel mogelijk wat aan gaan doen.

Ik heb nu 2 vragen:
1. Heeft het energie bedrijf enig verantwoordelijkheid voor de aarding?
2. Is het raadzaam om in afwachting van een juiste aardpin de aardleiding tijdelijk ook op de gasleiding voor de meter te koppelen? Die komt namelijk ook uit in de groepenkast.
 
Ok.
Nog een vraag, wat zijn de eisen voor de plaats van een aardpin?
Mag ik hem binnenshuis (huis staat zo op het zand) slaan of moet het buitenshuis gebeuren.
Ik weet dat e.e.a. door een installateur gemeten moet worden.
 
1. Neen, eigenaar is verantwordelijk
2. Niet verstandig.

Je mag hem zeker binnenshuis slaan, dat doe ik ook altijd indien mogelijk.
Alleen soms is het door alleen al de diepte die je moet halen practischer om hem buiten te plaatsen.
Dan moet deze wel 60 cm onder het maaiveld komen en aangesloten worden dmv een 25 qmm.

deze komt dan beneden in de meterkast op een Hoofdaardrail en vanuit daar kan je dan je gas en water vereffenen en een draad van 6qmm naar je groepen kast.
 
Zowel in mijn vorige als huidige huis hebben we aarde laten aanleggen.

In ons vorige huis, op de vette klei, sloeg de installateur 3 meter pen de grond in, in de meterkast. Dit was genoeg om aan de eisen te voldoen.

In ons huidige huis, op zandgrond met het grondwater op 70 meter diepte, heeft de installateur vijf pennen van 15 meter lang over een afstand van 60 meter in de grond geslagen voor hij aan de juiste waarde kwam.

Laat hier dus een professional naar kijken en vooral doormeten.
Die weten ook hoe de situatie in de buurt is.
Onze installateur wist van te voren al dat hij een hoop ijzer mee moest nemen.
 
OK, bedankt, ik zal eens met de locale installateur gaan praten.
Er is hier een paar jaar terug een schakelkast geplaatst voor een persrioolpomp en daar is maar 1 pen geslagen. Dus misschien valt het mee.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via