Z circuit is gelijk of kleiner dan 30/I.nom. dus, mocht het toch omgekeerd zijn plaats dan een 160 ampere patroon dit verhoogt de waarde waar je pen aan moet voldoen.
tot vlak voor hoofdzekering alwaar de aluminium kabel verjongt wordt naar 4x16mm2cu waarna hoofdzekering ,mes 3x63A,gevolgd door meter,
Is dit van je energieleverancier of is het een eigen tussenmeter?
Als de kunststof kast achter de hoofdschakelaar zit heb je niet met de 3x63 ampere te maken maar met de zwaarste zekering in de kunststof kast.
Aan de hand van die zekering bereken je de waarde van je aarding.
Zo te zien is het na je laatste bericht 35 ampere.
De leidingen vanaf de zekeringen moeten ook berekend worden in het totaalplaatje waar je aardpen aan moet voldoen.
Bij een lange leiding neemt de totale circuit impedantie toe.
Dit moet de aardpen gaan compenseren.
Die 30/I.nom. is het totaalplaatje, heeft de leiding dus een weerstand van 0,5 ohm en moet je op zeg 0,85 ohm totaal uitkomen mag de pen niet meer dan 0,35 ohm zijn.
Die leiding (dus het totaalplaatje kunnen we niet zo voor je bekijken maar wellicht dat je daar zelf uit kan komen.
Een installateur op de koffie mischien?