In mijn meterkast zitten er na de 3 fase ABB hoofdschakelaar een 3 tal aardlek schakelaars en een aantal aardlek automaten. Doordat de bovenzijde van de hoofdschakelaar uitgerust is met dubbele contacten loopt er een verbinding naar twee "stringen" van aardlekschakelaars en aardlek automaten.
Doordat die onderdelen op hun beurt ook aan de onderzijde (ingang) ook dubbele contacten hebben kun je deze doorlussen zonder dat je 2 aansluitingen onder 1 schroefcontact zet (wat volgens mij niet mag).
Nu heb ik voor kookgroep echter een (ABB Fornuisgroep aardlekautomaat 2P+2N, artikel 8719944012186) gekochten (gekoppeld met een bruggetje) voor onze kookplaat die met 2 fasen werkt, die elk maar 1 set ingangen (L en N) heeft en dus niet door kunt lussen?
Het laatste deel van de voeding na de hoofdschakelaar moet eindigen op het ABB busboard rail waarop ik een 3 tal aardlekautomaten heb geprikt (en ik zeker niet verder kan doorlussen)
Had ik andere aardlekautomaten moeten kopen die wel een dubbele aansluiting hebben aan de onderzijde?
Hebben jullie hier ideeen/oplossingen voor?
Doordat die onderdelen op hun beurt ook aan de onderzijde (ingang) ook dubbele contacten hebben kun je deze doorlussen zonder dat je 2 aansluitingen onder 1 schroefcontact zet (wat volgens mij niet mag).
Nu heb ik voor kookgroep echter een (ABB Fornuisgroep aardlekautomaat 2P+2N, artikel 8719944012186) gekochten (gekoppeld met een bruggetje) voor onze kookplaat die met 2 fasen werkt, die elk maar 1 set ingangen (L en N) heeft en dus niet door kunt lussen?
Het laatste deel van de voeding na de hoofdschakelaar moet eindigen op het ABB busboard rail waarop ik een 3 tal aardlekautomaten heb geprikt (en ik zeker niet verder kan doorlussen)
Had ik andere aardlekautomaten moeten kopen die wel een dubbele aansluiting hebben aan de onderzijde?
Hebben jullie hier ideeen/oplossingen voor?