Aardlek vliegt eruit

Jacco70

  • #1
Ik heb afgelopen weekend een tl-lamp in de garage aangesloten. Tot op heden was er niets aan de hand maar vanavond vliegt de aardlek eruit als het licht uitgeschakeld wordt.

Ik heb geen idee hoe ik dit moet oplossen.
 

Fiesiekus

  • #2
Het licht = uitsluitend die TL-lamp in de garage?
 

Jacco70

  • #3
Als ik het licht van de tl-lamp weer wil uit doen vliegt de aardlek eruit.
 

Fiesiekus

  • #4
Wissel, in het TL-armatuur, de schakel- en de nuldraad (zwart/blauw) eens om.
 

Jacco70

  • #5
Ik heb de draden omgedraaid en nu gaat het goed. Dank je !!

Toch begrijp ik niet waarom het de eerste 2 dagen wel goed ging en sinds gisteren de aardlek schakelaar eruit knalde.
 

Fiesiekus

  • #6
Zal wel iets met inductiepieken te maken hebben die ontstaan bij het uitschakelen. Als je nou zorgt dat ze op een 100% geïsoleerde plek zitten t.o.v. aarde, schakelen ze de ALS niet uit.
 