Aardingsfout - hoe op te sporen?

Kabouwert

  • #1
Vijf jaar geleden is de groepenkast met smeltzekeringen ("stoppen") vervangen door een 'moderne' installatie met aardlekschakelaars en groepenautomaten. Tevens is een nieuwe aardpen geslagen en de installatie goedgekeurd.

Bij een renovatie twee jaar geleden (net voor wij de woning betrokken) zijn door een aanemer enkele lichtpunten en WCD's verwijderd, verplaatst en bijgeplaatst.

Momenteel heeft onze groepenkast één hoofdschakelaar, daarachter twee aardlekschakelaars en achter elke ALS vier 16A automaten.

Naar aanleiding van een post van The Headhunter (op 19 september 2006 om 19:50) heb ik een indicatie meting gedaan op de aarding van alle WCD's in huis: met een goede multimeter gemeten hoeveel spanning er op elke WCD staat tussen Fase-Nul, Fase-Aarde en Nul-Aarde.

Direct op de installatie-automaten meet ik:
• Fase-Nul = ± 230V
• Fase-Aarde= ± 230V
• Nul-Aarde = ± 0,2V

Drie WCD's van groep 1 en alle WCD's op groepen 2 t/m 8 geven een 'normale' waarde:
• Fase-Nul = ± 228V
• Fase-Aarde= ± 228V
• Nul-Aarde = ± 0,3V

Bij drie andere WCD's (alle drie op groepautomaat 1) krijg ik echter afwijkende waarden.
Bij twee daarvan:
• Fase-Nul = ± 226V
• Fase-Aarde= ± 170V
• Nul-Aarde = ± 40V
En bij ééntje:
• Fase-Nul = ± 227V
• Fase-Aarde= ± 29V
• Nul-Aarde = ± 4V

De waarden Fase-Nul = 170V (resp. 29V) en Fase-Aarde = 40V (resp. 4V) lijken mij niet goed.

De bedrading van de drie 'foute' WCD's komen allen uit één en dezelfde centraaldoos, waaruit overigens óók twee WCD's met normale waarde ontspringen.

Ik hoop dat iemand suggesties heeft voor mogelijke oorzaken, eventueel verder onderzoek en een oplossing.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Lassen in die centraaldoos nazien 3 wcd-en hebben geen aarde.
 

Kabouwert

  • #3
Headhunter dank voor je tips

Verbindingen in lasdozen lijken OK.

Heb alle geaarde wcd's gecontroleerd op navolgende wijze:

Een heel lang geaard verlengsnoer gepakt.
Met multimeter op 40 Ω de aarddraad in het snoer gemeten: 0,1 Ω

Stukje installatiedraad (A) degelijke verbonden met de aardklem van de contrastekker van het snoer.

Einde van een ander stukje draad (B) gestoken in groene 'aardblok' boven in de groepenkast.

Vervolgens per groep en per WCD:
aardlekschakelaar UIT,
stekker van verlengsnoer in WCD,
met multimeter op 400V gechecked dat aarddraad in snoer spanningsloos is,
met multimeter weerstand gemeten tussen tussen draadjes (A) en (B).

Bij bijna alle wcd's kreeg ik waarden tussen 0,4 en 0,6 Ω.
Drie wcd's gaven een waarde 'oneindig'.

Demontage van die verdachte wcd's, twee schakelaars en twee lichtpunten wees uit dat de elektriciën bij de renovatie in najaar 2012 deels gebruik heeft gemaakt van oudere bedrading (van een renovatie in 1995): één van de verdachte wcd's (in de zitkamer) kreeg fase en nul (en een NIET aangesloten aarde) vanuit de nieuwe bedrading. Vanuit deze wcd werden fase, nul en de (niet aangesloten!) aarde 'doorgelust 'naar een wcd in de werkkamer en vandaar via de oude bedrading naar de wcd in de hal .

Aldus drie wcd's MET spanning maar ZONDER aarde.

Ik heb de losse aarde aangesloten en het is me gelukt om naast de fase en de nul ook het ontbrekende stukje aarddraad te trekken tussen nieuwe bedrading (met goede aarde) en de WCD in de werkkamer. Van hieruit via 'oude' aarddraad ook naar wcd in hal.

Aarding van de drie wcd's gecontroleerd zoals hierboven beschreven: 0,5 Ω en Fase-Nul = ± 228V, Fase-Aarde= ± 228V, Nul-Aarde = ± 0,3V.
 

The headhunter

Specialist Elektra