Jouw aardlekschakelaar is een 500mA exemplaar, in tegenstelling tot de in Nederland gangbare 30mA. 500mA is nutteloos als persoonsbeveiliging, als je een onder spanning staand deel aanraakt ben je dood voordat deze uitschakelt, als het überhaupt al uitschakelt.
Ik ben niet bekend met Franse normen, maar ik stel me zo voor dat tenminste de jongere Franse normen ook gewoon één of meerdere 30mA aardlekschakelaars voorschrijven achter deze 500mA schakelaar. Toch op zijn minst voor groepen in natte ruimtes zoals de badkamer.
De 60A die op de aardlekschakelaar staat vermeld is de maximale stroom die het component aan kan, dit is niet noodzakelijk gelijk aan de capaciteit van jouw aansluiting. Voor de aardlekschakelaar zit waarschijnlijk nog gewoon een zekering (smeltpatroon). Ik verwacht niet dat deze 60A is, aangezien 60A smeltpatronen bij mijn weten niet bestaan (het is 50A of 63A). Aan de andere kant heb ik voor
vandaag gisteren ook nog nooit een 60A aardlekschakelaar gezien dus wie weet...
Hoeveel groepen je daar achter aan kunt sluiten licht aan de te verwachten gelijktijdigheid. Stel dat je de groepen gelijktijdig 100% verwacht te belasten, dan kun je maar 3x 16A groepen kwijt op 60A. Er zijn ongetwijfeld Franse normen voor om de gelijktijdigheid te bepalen, maar die ken ik niet.
Kun je niet beter op zoek naar een Frans equivalent van klusidee?