Aantal benodigde posities aardlekautomaat

Klusnerd

  • #1
Ik vraag me af waarom er verschil is tussen merken, de een benodigt maar een positie en de ander twee.
Beide versies aardlekautomaten, 16A, 0.03A B karakteristiek. Beiden is alleen een pool beveiligd.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Toevallig deze?


Dan zou ik daar ver van weg blijven.
 
  • Like
Waarderingen: robdeb

Klusnerd

  • #3
Deze bedoel ik, installateur van zonnepanelen heeft deze ook geplaatst in garage bij mij.
Maar in woonhuis ga ik voor meer kwaliteit van ABB, DS201. Deze koop ik in Duitsland waar ze veel goedkoper zijn.
Volgens normen zou ik die Emats wel kunnen plaatsen dus.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Klusnerd schreef:
Volgens normen zou ik die Emats wel kunnen plaatsen dus.
Dat ligt er dus maar net aan...

In veel situaties mag je ze niet plaatsen.

In de nieuwste NEN1010 norm (NEN1010:2020) zijn ze zelfs helemaal verboden, deze norm is alleen nog niet aangewezen in het bouwbesluit. Maar zo'n aankomend verbod lijkt me genoeg reden om ze überhaupt niet te willen plaatsen.
 
  • Like
Waarderingen: Walker

Klusnerd

  • #5
Heb ABB aardlekautomaten geplaatst, en voor 3 fase Hager. Had plaats genoeg omdat de aardlekschakelaars niet meer nodig waren.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
De ABB DS201 zoals je eerder zei? Die zijn prima!

Ook ABB maakt helaas spanningsafhankelijke aardlekautomaten, de DSN201E.
 
  • Like
Waarderingen: Klusnerd