Aansluitschema inductieplaat maar één neutraal-draad?

Situatie: 3-fase meterkast met een zgn. fornuisgroep.

Een fornuisgroep is een zgn. 2-fase aansluiting, aangeduid als het 2N~ plaatje op het aansluitschema, klopt dat?

Naast dat de kleuren niet overeenkomen met de perilex wcd, kom ik er niet uit hoe ik het schema op de inductieplaat moet lezen/interpreteren.

Ik zie bij L1 twee aders (grijs en bruin) aan elkaar gelust (naar positie 1 & 2 op de inductie) vervolgens zie ik maar 1 neutraal draad aangeduid bij N (blauw) die op de inductieplaat overbrugd/gesplitst lijkt te worden over de posities 4 & 5.

Hoe moet ik dit nu aansluiten?



IMG_6344.jpeg
IMG_6333.jpeg
 
Laatst bewerkt:
Een fornuisgroep is een zgn. 2-fase aansluiting, aangeduid als het 2N~ plaatje op het aansluitschema, klopt dat?
Ja en nee.

Een echte fornuisgroep zoals die op de perilex staat hoort officieel in een tekening aangeduid te worden met iets als 2L2N.

Maar het is wel mogelijk dat de manier 2N op de kookplaat in dit geval aangesloten kan worden.

Is er ook een foto van de groepenkast te krijgen hier? Dan kunnen we zien of er daadwerkelijk 2 fasen naar de perilex gaan of dat het met 2x dezelfde fase aangesloten is.
 
Dit is een Bosch of Siemens kookplaat met afzuiging toch? Kijk eens in de installatiehandleiding (of geef ons het typenummer zodat we kunnen meekijken). Meestal staat hier bij BSH producten ook gewoon een schema voor jouw situatie. Bijvoorbeeld:
1000168900.jpg


Je kunt ook overwegen om de groepenkast en Perilex aansluiting aan te (laten) passen naar een echte 3-fasen groep. Een kookgroep zoals die bij jou nu zit is niet ideaal in een 3-fasen installatie, aangezien deze maar één van de 3 fasen gebruikt. Als je een standaard 3x25A aansluiting hebt zit de kookplaat dus achter één 25A hoofdzekering en dat houdt niet over met een apparaat wat op vol vermogen 32A kan verbruiken.
 
Oh, wat suf, ik had het boekje nog niet bekeken omdat ik ervanuit ging dat op de sticker alle informatie staat die ik nodig zou hebben en ook de enige 3 varianten laat zien dit er bestaan. Ik ga die er meteen op na slaan.
Gevalletje #RTFM :oops:

Kennelijk is het allemaal zo niet universeel / eenvouding als ik had gedacht?

Het gaat om een Bosch PVQ795H26E kookplaat met ingebouwde afzuiging inderdaad.

Wel stom dat ik niet lang geleden een compleet nieuwe groepenkast heb laten plaatsen en de electricien me verzekerde dat deze fornuisgroep de beste oplossing was tot 7,4kW omdat ik anders 'krachtstroom' moest.

Wat je advies over een echte 3-fasen groep betreft; 32A is toch meer dan 25A dus betekent dat dan dat als ik de plaat op vol vermogen zou gebruiken dat die 25A zekering er dan uit floept?



////
EDIT: Bingo; er is inderdaad nog een 2L/2N schema in het boekje te vinden:
Schermafbeelding 2026-02-03 om 20.19.17.png


Het koperen bruggetje moet ik dus verplaatsen naar positie 1 & 2 zie ik.
 
Laatst bewerkt:
Graag ook een foto van de hele meterkast.
"Krachtstroom" is 3 fases, als je het zo schrijft heb je zeer waarschijnlijk maar een één fase aansluiting.
 
De afbeelding in mijn vorige reactie staat ook in de installatiehandleiding van de Bosch PVQ795H26E. Dus die kun je toepassen.

Wel stom dat ik niet lang geleden een compleet nieuwe groepenkast heb laten plaatsen en de electricien me verzekerde dat deze fornuisgroep de beste oplossing was tot 7,4kW omdat ik anders 'krachtstroom' moest.
Je schrijft dat je een "3-fase meterkast" hebt, dan heb je "krachtstroom". Een standaard 3-fasen aansluiting is 3x25A, dan krijg je uit één fase zoals met deze kookgroep maar 25A oftewel 5,75kW. Dus niet tot 7,4kW.

Als je een 1-fase aansluiting hebt, dan is de kookgroep je enige optie.
 
Trouwens dank voor alle reacties tot zover al, er gaat weer een wereld voor me open.

Bij het vernieuwen van de meterkast heb ik meteen een 3-fase meterkast gekregen en daarna heeft Stedin de aansluiting aangepast naar 3x25A.

Ik kan de 3 fases sindsdien ook terugzien in de HomeWizard Energy app via de Home Wizard P1-dongle, dus ik ben daar wel vrij zeker van.
 
Laatst bewerkt:
Dus je laat een kookgroep plaatsen, zodat je "geen krachtstroom hoeft", maar laat de netbeheerder vervolgens wel krachtstroom aanbrengen? :wink: Tja.

Dit is in een 3-fasen installatie niet de mooiste oplossing. Je kunt de kookplaat nu niet op vol vermogen gebruiken (maar gelukkig doen de meeste mensen dat ook niet zo dikwijls). Ik weet niet wat er op groep 3 en 4 is aangesloten, maar dit zit op dezelfde fase en deelt dus dezelfde 25A hoofdzekering. Als daar zware apparatuur op zit zou het wel eens een probleem kunnen worden als je deze gebruikt tijdens het koken.
 
Tja, ik heb me duidelijk niet goed ingelezen vooraf. Die elektriciën deed me zo voorkomen dat ik echt geen 380Volt 'krachtstroom' nodig zou hebben voor een gemiddelde inductieplaat. Geen idee waarom die dat nu eigenlijk afraadde als dat toch eigenlijk niet de meest optimale oplossing blijkt.

Ik heb nog steeds geen schema gemaakt van wat er precies op welke groep zit. Nu ik weet dat de fornuisgroep samen met groep 3 + 4 op één fase zit, ga ik dat uitpluizen en op basis daarvan overwegen de fornuisgroep om te laten ruilen. Kan de huidige bekabeling wel gehandhaafd blijven of moet die dan ook worden vervangen?
 
Ik zou de fornuisgroep verwijderen en vervangen door een 3 fasen (krachtgroep) automaat en een 5-aderige kabel naar je keuken trekken. Dan maak je optimaal gebruik van de 3 fasen voor je kookplaat.
 