Aansluiting

lowrider2025

  • #1
Ik weet niet of er iemand kan helpen. Ik ben momenteel een vitrokeramische kookplaat aan het vervangen door een inductiekookplaat. In de keuken heb ik een kabel met 5 aders: 2x zwart, 1x bruin, 1x blauw, 1x aarding

Bij de oude kookplaat werd de bruine kabel als N gebruikt. En de blauwe als L . Terwijl het normaal andersom zou moeten zijn. Maar goed, wat je nu ziet is al beter dan kabels die voordien dmv "suikertjes" aangesloten waren.

In de zekeringenkast heb ik gemerkt dat de 2 zwarte aders niet aangesloten zijn...en los in de zekeringenkast hangen.
Toen ik de 2 zwarte kabels eerst zag in de keuken vermoedde ik L1,L2,N1,N2 ...dus 2x enkele fase. Natuurlijk wel moeilijk het onderscheid te maken tussen N1 en N2 daarom dat ik een kijkje nam in de zekeringenkast

Hoe zouden jullie aansluiten ?

Kabeldikte zekeringenkast: 4mm > aderdikte 2,5mm²

2-polige automaat.JPG nieuw.JPG oud-230V.JPG stopcontact.JPG
 
Laatst bewerkt:

lowrider2025

  • #2
De oude kookplaats was een Zanussi ZVM 640X: 6,5kW de nieuwe Siemens EX645LYC1E 7,4lW
 

lowrider2025

  • #3
Ik heb blauw en grijs van de nieuwe kookplaat op de N en bruin en zwart op de L aangesloten en de kookplaat werkt. Ik kan op de inductiekookplaat instellen hoeveel het totaalvermogen mag zijn...dus voorlopig zal ik hem op 5500w instellen. Maar waarom men die 2 bijkomende zwarte kabels niet heeft aangesloten in de zekeringenkast ???
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
Normaal gesproken wordtzon kookplaat gevoed met 2x 230 volt dus 2x fase 2x nul en in de meterkast een kookgroep.
Of er wordt gebruik gemaakt van 3x fase en 1x nul
Zoals u het nu hebt aangesloten is niet toegestaan in nederland of is dit in belgie
 

lowrider2025

  • #5
Dit is in België. Maar ik vermoed dat de vorige kookplaat ook niet toegelaten was (op 1-fase) volgense Nederlandse normen ? Ik heb het aangesloten zoals op de sticker van de nieuwe kookplaat staat...(1N)
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Natuurlijk is dit België, en suikertjes zijn kroonstenen.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #7
Is zo te zien een één fase zekering van 25 Ampere ofwel 5750 Watt in de groepenkast. De twee zwarte aders hebben dus geen functie. Ik weet niet precies wat er BE toestaan is maar ik zou hier wel minstens 4mm2 aders toepassen.
 