Aansluiting simpele boiler lukt maar niet

javan

  • #1
Hallo
ik heb alles nieuw gekocht ,een boiler van 50 liter en een veiligheidsgroep.
Nu vanaf ik de boiler water geef,dan stroomt het water onmiddellijk langs de veiligheid groep eruit
Zet ik de warmwaterkraan open dan mindert dit sterk..

Ik heb een andere nieuwe veiligheidsgroep opgestoken maar hetzelfde probleem.
Zie foto..

Ik ben radeloos,wie kan me even helpen?

mvg

1656937676120.jpg
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Heb je toevallig aan die rode knop gedraaid?
 

javan

  • #3
Jazeker,om te ontluchten..maar teruggedraaid..Ik denk dat het probleem zit in te hoge druk,is namelijk in de ardennen en er zit hier redelijk wat druk op de leidingen..ik denk dat ik er een soort van begrenzer moet opsteken..Maar 6 bar op de leidingen? is veel..en de veiligheidsklep werkt vanaf 6 bar.Een test gedaan met de aanvoer kraan halftoe te draaien,maar werkt niet,water blijft lopen..
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
De kans is heel groot dat deze blijft lekken.
Hoeveel bar is de inlaatcombinatie?
Hoeveel druk staat erop de waterleiding?
 

javan

  • #5
de veiligheidsklep is 7 bar,kan een waterleiding zoveel geven?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #6
nooit aan de knop draaien, ontluchten doe je door de ww kraan te openen.
vervang de inlaatcombinatie maar
 

javan

  • #7
Dus 1 x aan de rode knop draaien. En deze is stuk?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #8
Grote kans van wel.
 