Aansluiting Bouwkundig Rookgaskanaal vergroten

Tommoo

  • #1
Hallo iedereen, ik ben Tom, nieuw hier en wil mijn verouderde CV gaan vervangen en geiser weghalen en vervangen voor een nieuwe AWB VR ketel.

Ik woon nu net een aantal maanden in een appartement op de 3de woonlaag (totaal 4) van bouwjaar 1968.

Op het moment hangt er een oude (1988) Solo Vaillant ketel in mijn keuken. Deze is aangesloten op een bouwkundig rookkanaal.
Diameter van deze rookgasaansluiting is 110 MM.

De nieuwe AWB ketel VR combi heeft een rook uitgang van 130 MM.

Kan ik zonder problemen de opening stukje voor stukje uithakken ?
En daar een 130 MM Alu buis insteken, en dan uiteraard dichtsmeren
met cement. En afwerken met zon aluminium afwerk ring.

De nieuwe ketel ga ik lager hangen ivm de minimale hoogte van de afvoerpijp vanuit de ketel (dacht 50 cm)

En waar moet ik precies op letten?

Ik heb bij buren dit gezien namelijk.

Alvast hartelijk dank ! :D

 

Lytjepole

  • #2
Bij mijn weten is de VR een gesloten toestel en die kun je niet zonder meer op een rookkanaal aansluiten. Zie ook: linkje
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #3


kap de oude nisbus er uit en maak schoorsteen schoon en plaatst de nieuwe nisbus 130mm

vr heb je ook in open toestellen
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #4
Als je hem aansluit als open toestel hoef je waarschijnlijk alleen rond 80mm aan te sluiten.
 

Tommoo

  • #5
Okee Henk,

Ga ik op zoek naar zo'n Nisbus van 130 mm.

Bedankt voor jullie reacties.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #6
Maar je kan niet de rookgassen in het kanaal laten blazen en het toestel z'n lucht ook weer uit het kanaal laten zuigen, dan zuigt hij z'n eigen rookgassen aan.
 

Tommoo

  • #7
Nee als ik voor die optie zou kiezen moet ik een stuk flexibel door het gedeelde kanaal trekken zeg maar. voor zuurstof. Bij een HR model dan.
Of moet ik een gevel in/uitlaat gaan boren.

neem ik een VR gesloten systeem, weet ik niet waar ik de verse lucht aanvoer vandaan moet halen. Dan zou ik dwars door mn keuken moeten en dan de gevel uit weer, en hoe krijg ik dat gat in de muur.

Dus ik heb gekozen voor een open systeem. AWB heeft zo'n combiketel in het programma, Thermobasic. Daar zit een enkele 130 mm rookgasafvoer op.

Dus hou ik het gewoon simpel en een simpele vervanging voor de huidige ketel, welke ook volgens een open systeem werkt.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #8
Nogmaals, als je het toestel open aansluit hoef je alleen rond 80mm aan te sluiten.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
@ron321
Dus ik heb gekozen voor een open systeem. AWB heeft zo'n combiketel in het programma, Thermobasic. Daar zit een enkele 130 mm rookgasafvoer op.
 

Tommoo

  • #10
Ron321,

dus jij wil zeggen dat ik in principe dan alleen de 80 mm afvoer van die AWB moet aansluiten ??

Ik kan namelijk nog switchen naar een ander model AWB, Thermomaster heeft 2x80mm in/uitgang..


Dan zou ik een verloop van 80 naar 110 mm kunnen toepassen op de afvoer aansluiting..

En 80 mm invoer (zuurstof) gewoon open laten zeg maar..
Geeft dit dan geen storingen ? Neem aan dat ik er wel een filter voor kan plaatsen ivm. vuil..
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #11
Dat is een prima oplossing.
En een filter is niet nodig.
Zorg wel voor voldoende ventilatie in de ruimte.
 

Tommoo

  • #12
Ron321,

ja uiteraard..

Ik ventileer nu ook al volop, heb een open CV hangen en een open geiser..

Die geiser is sowieso gevaarlijk en link, dus daarom dacht ik als ik me ketel vervang gelijk een combi.


Maar dan zou ik het dus ook zo kunnen doen, dat ik een opening in me muur maak van de kast waarin de CV hangt, en hier de verse lucht aanvoer op aansluit vanaf CV met pvc pijp.. Dan kan ik ook een dichte deur plaatsen in deze kast, wel met een rooster ivm. warmte ontwikkeling..
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #13
Die AWB met 130 mm afvoer is een open toestel dus dat kan kloppen dat de diameter groter is, Kijk even na of je die met 80/80 mm wel als opentoestel mag aansluiten, want dat is het als je de 80 'inlaat' niet aansluit.

Verder is er de gavo (NPR 3378) voor eisen over luchttoever!
 