Hi,

Heb gezocht maar kon deze vraag niet ergens eerder vinden. We hebben hier een tussendeur beneden en daarvoor wil ik graag een losse deuropener installeren. De deuropener schakelt op arbeidsstroom(12v) en de transformator levert deze 12v.

Moet ik nu de impulschakelaar voor de transformator plaatsen(dus in de 230 draden) of erna bij de 12 volt draden.

Dank alvast voor de reactie!

 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
In de 12V
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Mag beide.

In zwakstroomzijde is vaak het makkelijkste ivm dunnere draden.

In de laagspanningzijde mag ook, en geeft dan een besparing omdat de trafo dan niet onnodig aan staat.

ps. zwakstroom is tot 50v en laagspanning vanaf 50v tot 1000v.
 