Aansluiten thermische motor

Bertcrabbe

  • #1
Ik heb hier een termische motor (honeywell MT4-230S NC) op een 3 weg klep. de bedoeling is dat die aangestuurd wordt door een kamerthermostaat (vaillant vrt240) die ervoor mn brander schakelde. De motor heeft 4 draden, 2 groene, een bruine en een blauwe. mijn vraag : hoe de verbinding maken van electriciteitsnet, kamertermostaat en termische pomp ?

dank,

bert
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
De groene draden zijn van de eindschakelaar in de MT-4 motor.

De bruine draad van de MT 4 verbinden met de thermostaat VRT240 op nummer 4.
Bij de VRT 240 op nummer 3 de fase L 230 V aansluiten.

De blauwe draad van de MT 4 motor aansluiten op de N blauwe draad van het lichtnet.

Met de eindschakelaar in de MT 4 kan u iets in/uit schakelen.

Vr Gr en succes ermee
 

Chathanky

  • #3
Hier (link werkt niet meer) de technische documentatie.

Maar als je met het gereedcontact de ketel wil schakelen had je volgens mij een normally open contact moeten hebben. (dit type is een normally close)
De thermostaat stuurt dan de klep open en als de klep open is sluit het gereedcontact en daarmee start je de ketel op.
 

Bertcrabbe

  • #4
Bedankt, nu zal het wel lukken.

bert
 