Oók ik ben bezig een zonnepanelen configuratie aan te sluiten (16x245Wp)
Nu zie ik in de SMA Sunny Design configurator dat de AC leidingdoorsnede 6mm² moet zijn. Voor een 16A groepje en een kabel van <3meter wel wat stevig.
Mogelijk heeft dat met de dikte van de PE geleider te maken?
Weet iemand dat?
Moet ik 3x6mm² doen of voldoet 2,5mm²
(De omvormer dicht bij de groepenkast heeft het minst kabelverlies dus daar komt hij dan ook)
alvast bedankt voor de reakties!
Nu zie ik in de SMA Sunny Design configurator dat de AC leidingdoorsnede 6mm² moet zijn. Voor een 16A groepje en een kabel van <3meter wel wat stevig.
Mogelijk heeft dat met de dikte van de PE geleider te maken?
Weet iemand dat?
Moet ik 3x6mm² doen of voldoet 2,5mm²
(De omvormer dicht bij de groepenkast heeft het minst kabelverlies dus daar komt hij dan ook)
alvast bedankt voor de reakties!